Всех приветствую!
ИБП- СКАТ-1200Д 12В 3А
Замки YB-700B 2шт (Нормально Закрытые) потребление в пике 950мА (подключены параллельно, диодов в цепи нет)
Конфигурируя контроллер через Гуард лайт, столкнулся с проблемой..
1. При выборе режима Электромеханический замок и установке подачи импульса в 3 сек происходит следующее - подается мгновенный импульс, замки открываются и тут же закрываются, т.е, не получается подать импульс на открытие в течении 3сек, даже если в Гуард лайт установить флаг "Допускается длительная подача напряжения". В параметрах управления замком есть указание "Импульс - время подачи или снятия напряжения с замка(зависит от установки джампера)" что за джампер, где искать?
Дальше все сохраняем, переходим в вебморду контроллера, там в настройках почему то - электромеханическая защелка, хотя должен быть электромеханический замок. Если в вебморде установить "Электромеханический замок" - все работает.
Если в Гуард лайт установить "Злектромагнитный замок" и перейти в вебморду контроллера - установки идентичны. Замки в этом режиме работают нормально.
2. В обоих режимах есть трабл - один из замков может не открыться... закономерности, какой из замков, через какое количество циклов - нет. Все проверил - проводка в норме(от контроллера до первого замка 1,5м, +1,5м до второго), напряжение на клеммах контроллера(судя по софту) 14,4-14,5. Ригелям ничего не мешает - 100%, ИБП заземлен.
Сноска из Гуард лайт - рекомендуется установить диод (1N5400) параллельно замку
Подобное поведение замков может быть вызвано отсутствием диодов в цепи?