Автор Тема: Z-5R WEB и два электроригельных замка.  (Прочитано 7512 раз)

Volant

  • Гость
Всех приветствую!

ИБП- СКАТ-1200Д 12В 3А
Замки YB-700B 2шт (Нормально Закрытые) потребление в пике 950мА (подключены параллельно, диодов в цепи нет)

Конфигурируя контроллер через Гуард лайт, столкнулся с проблемой..
1. При выборе режима Электромеханический замок и установке подачи импульса в 3 сек происходит следующее - подается мгновенный импульс, замки открываются и тут же закрываются, т.е, не получается подать импульс на открытие в течении 3сек, даже если в Гуард лайт установить флаг "Допускается длительная подача напряжения". В параметрах управления замком есть указание "Импульс - время подачи или снятия напряжения с замка(зависит от установки джампера)" что за джампер, где искать?
 Дальше все сохраняем, переходим в вебморду контроллера, там в настройках почему то - электромеханическая защелка, хотя должен быть электромеханический замок. Если в вебморде установить "Электромеханический замок" - все работает.
Если в Гуард лайт установить "Злектромагнитный замок" и перейти в вебморду контроллера - установки идентичны. Замки в этом режиме работают нормально.
2. В обоих режимах есть трабл - один из замков может не открыться... закономерности, какой из замков, через какое количество циклов - нет. Все проверил - проводка в норме(от контроллера до первого замка 1,5м, +1,5м до второго), напряжение на клеммах контроллера(судя по софту) 14,4-14,5. Ригелям ничего не мешает - 100%, ИБП заземлен.
Сноска из Гуард лайт - рекомендуется установить диод (1N5400) параллельно замку
Подобное поведение замков может быть вызвано отсутствием диодов в цепи?
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 19:37 от Volant »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #1 : 06 Января 2018, 14:46 »
Добрый день!
Он у вас и отрабатывает как электромеханическая защелка. Возможно глюк в программе. Думаю раньше девятого, вам не ответят. (
С замками не понятно, как может не открыться, они же параллельно стоят? Но точно это не из-за отсутствия диода.
На всякий случай, прошейте контроллер последней версией и установите последний Guard Lite.
Удачи.

Volant

  • Гость
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #2 : 06 Января 2018, 16:39 »
Добрый день!
Он у вас и отрабатывает как электромеханическая защелка. Возможно глюк в программе.
Это то ладно, с этим жить можно.

С замками не понятно, как может не открыться, они же параллельно стоят? Но точно это не из-за отсутствия диода.
Именно так. Вот и для меня загадка.. Сечение проводника 0.22мм2, по идее ток в 5А должен выдерживать спокойно, не думаю, что дело в сечении проводника.

На всякий случай, прошейте контроллер последней версией и установите последний Guard Lite.
Guard Lite ver. 1.0.7.158
Контроллер 3.20, модуль связи 1.0.120
все вроде самое последнее.

Вот еще какой момент - иногда считыватель не принимает код.. хотя тут же перенаберешь этот же код - все ок (кодонаборная панель используется)
« Последнее редактирование: 06 Января 2018, 17:01 от Volant »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #3 : 06 Января 2018, 19:55 »
Вот не совсем понял, считыватель не принимает код с клавиатуры, или контроллер не видит код от считывателя? По какому протоколу у вас подключено?
Если бы проблема из-за сечения, то не срабатывал бы только дальний замок. Хотя вариант с нехваткой тока напрашивается.
Вы не замеряли напряжение на дальнем замке под нагрузкой?

Volant

  • Гость
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #4 : 06 Января 2018, 22:03 »
Вот не совсем понял, считыватель не принимает код с клавиатуры, или контроллер не видит код от считывателя?
Считыватель набирает и отправляет контроллеру, поскольку при НЕ принятии кода контроллером, в отчетах левый код и всегда разный, хотя, физически, с клавиатуры набирается всегда одна и та же комбинация чисел (4 знака).

По какому протоколу у вас подключено?
Виганд. В Гуард лайт был снят флаг с Виганд 26, сейчас жестко назначил 26.

Если бы проблема из-за сечения, то не срабатывал бы только дальний замок. Хотя вариант с нехваткой тока напрашивается.
в том то и дело.. но чаще всего(субъективно) НЕ срабатывает ближний замок. в целом - не срабатывают замки рандомно. процентов 10 из общего числа циклов - не срабатывает какой нибудь из замков.

Вы не замеряли напряжение на дальнем замке под нагрузкой?
Нет, но обязательно замеряю. Надеялся на то, что где то накосячил.. Это моя первая инсталяция.

Volant

  • Гость
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #5 : 09 Января 2018, 21:50 »
Измерил напряжение.
На клеммах контроллера между ground и lock 13.86В
Дальше все замеры проводил на дальней точке линии(у дальнего замка)
Без нагрузки (оба замка закрыты) 13.84В(потери в линии 0.02В относительно клемм контроллера)
Если нагрузить только ближний замок к контроллеру - 13.75В(потери 0.11В относительно клемм контроллера )
Если нагрузить только дальний замок - 13.72В(потери 0.14В)
Если нагрузить оба замка - 12.05В(потери 1.81В относительно клемм контроллера)

При замерах, в пике, когда оба замка открываются, замечал падение до 5-10В.

Не хватает сечения проводника?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #6 : 10 Января 2018, 08:29 »
Если на выходе блока питания такого падения в пике нет, то да, нужно увеличить сечение.

Volant

  • Гость
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #7 : 10 Января 2018, 11:43 »
Вот что заметил - если от ИБП отключить подачу сетевого питания, то ИБП переходит в резервный режим питания от батареи - оба замка начинают работать стабильно - ни одного сбоя. Напряжение под нагрузкой при этом у дальнего замка 10.5В и все прекрасно работает.
Если снова подать сетевое напряжение на ИБП - все заново - ближний замок начинает давать сбои.
Еще один момент - в ИБП есть клемма заземления. Если отключить заземление замки начинают давать сбои совершенно рандомно и достаточно часто.

Есть мысли?

Volant

  • Гость
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #8 : 12 Января 2018, 09:39 »
Удалось победить все недуги!
С нестабильной работой замков все оказалась банально и прозаично - не верно подключил замок к контроллеру.

Схема замка:


Настройки контроллера проводились в Guard Lite
Было подключено:
+12V DC(замок) на +12V силовой клеммы контроллера
- замка был подключен на LOCK силовой клеммы контроллера
COM замка был подключен на GROUND блока клемм датчиков
NO замка на DOOR блока клемм датчиков
При такой схеме подключения замки работали только в режиме "Электромагнитный замок" и нестабильно - один из замков мог периодически не срабатывать.

Правильная схема подключения заключалась в том, что (-) и (+) замка нужно было подключить на +12V и GROUND силовых клемм контроллера, а OPEN замка подключить на клемму LOCK контроллера. Датчик положения двери изначально был подключен верно.
При таком подключении замки отлично отрабатывают в режиме "Электромеханический замок".

С неверным кодом передаваемым считывателем контроллеру удалось выяснить, что при нажатии "8" в контроллер, периодически, передавался код (000,00010) как будто был нажат "0" вылечить удалось заземлением корпуса(металл) считывателя.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 10:26 от Volant »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z-5R WEB и два электроригельных замка.
« Ответ #9 : 12 Января 2018, 16:05 »
Cпасибо!
Приятно когда пользователи отписываются после решения проблемы. Может кому-то это здорово поможет.
Удачи.