MATRIX IV-RF+Сфинкс
« : 15 Июня 2017, 16:26 »
Добрый день. На объекте развернут сфинкс. Ворота работают Mаtrix IV-RF по виганд 26 к контроллеру Е500. Считыватель в режиме только айронлоджик, звуковой сигнал.
Периодически отказывается принимать пульты. А именно звуковой сигнал при нажатии срабатывает (1 бип) но контроллер не отрабатывает. Залил в контроллер микропрограмму которая пишет логи процессов. Выяснилось, что на контроллер приходит очень короткая посылка - всего 1 бит, а не 26. Какой либо зависимости не видно. может работать нормально, но раз 5 в день случается такая проблема.
Длина трассы от считывателя до контроллера порядка 100 метров.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: MATRIX IV-RF+Сфинкс
« Ответ #1 : 15 Июня 2017, 20:05 »
Добрый вечер!
Если есть конвертер, то обновите прошивку считывателя, думаю поможет.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_matrixivrf_v31.rom/$FILE/matrixivrf_v31.rom
Удачи.

Sergio

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Re: MATRIX IV-RF+Сфинкс
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 20:25 »
Добрый день.
Добрый день, специально зарегистрировался чтобы ответить. Пару прошлых недель бился с такой же проблемой, только контроллер у меня Болидовский стоит С2000-2. Прошивка считывателя не помогла, решила проблему релюха УК-ВК-02, через которую развязал гальванически сухие контакты контроллера, с которых уходит сигнал на открытие шлагбаума. Проблема возникла повторно, ранее, на другом объекте, была та же проблема с подъемно-секционными воротами, которая также была решена установкой реле на контакты контроллера.