Добрый день. На объекте развернут сфинкс. Ворота работают Mаtrix IV-RF по виганд 26 к контроллеру Е500. Считыватель в режиме только айронлоджик, звуковой сигнал.
Периодически отказывается принимать пульты. А именно звуковой сигнал при нажатии срабатывает (1 бип) но контроллер не отрабатывает. Залил в контроллер микропрограмму которая пишет логи процессов. Выяснилось, что на контроллер приходит очень короткая посылка - всего 1 бит, а не 26. Какой либо зависимости не видно. может работать нормально, но раз 5 в день случается такая проблема.
Длина трассы от считывателя до контроллера порядка 100 метров.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.