Автор Тема: Z5-R WEB Обратная сторона платы  (Прочитано 4052 раз)

KonBez

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Здравствуйте.
Возникла проблема с данным контроллером. Требовалось подключить турникет с двумя входами у правления. Через Guard-Light установил режим подключения турникет. Соединил согласно схеме выходы LOCK и Button контроллера с входами управления турникета. LOCK работает штатно, а на выходе Button постоянно порядка 0.7 В Соответственно одно из направлений турникета постоянно открыто.
Оказалось что сгорел ключ/транзистор управления.
Подскажите пожалуйста его маркировку. Рядом с диодом К4. Первый контакт GND, второй Button, 3-й 12В.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5-R WEB Обратная сторона платы
« Ответ #1 : 15 Мая 2018, 08:03 »
Доброе утро!
IRLML6346 
Удачи.

KonBez

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Z5-R WEB Обратная сторона платы
« Ответ #2 : 15 Мая 2018, 16:20 »
Доброе утро!
IRLML6346 
Удачи.
Спасибо большое. Поищу и попробую перепаять.