Автор Тема: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок  (Прочитано 7997 раз)

securitykg

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Добрый день!
Приобрел два считывателя СP-Z 2MF. Подключены параллельно к контроллеру Z-5R. Считыватели стоят на деревянной основе прикрепленной на металлическом профиле с двух сторон. По отдельности считыватели подключенные к контроллеру считывают брелки одинаково быстро, но вместе один из считывателей долго начинает думать прежде чем считает брелок, второй работает нормально. Пробовал ставить контроллер и рядом и на удалении результат никакого. Иногда нужно несколько раз подносить брелок, чтобы он считал его, или держать минуты 2-3. В чем может быть проблема? 

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок
« Ответ #1 : 05 Марта 2018, 13:19 »
Добрый день!
Не забыли соединить DATA1 с землей?
Удачи.

securitykg

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Re: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок
« Ответ #2 : 05 Марта 2018, 14:50 »
Белый с чёрным соединены все вместе от обоих считывателей, но один нормально работает, а второй нет. Если белый не подключен, он вообще не будет считывать или как у меня будет долго. Это я к тому что может провод идущий от считыаателя где он залит оборвался внутри.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок
« Ответ #3 : 05 Марта 2018, 15:45 »
Будет считывать, но передавать код будет то по виганду, то по дпласу, а Z5R на виганд не реагирует. Напрашивается вариант с неисправным считывателем. (((

securitykg

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Re: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок
« Ответ #4 : 05 Марта 2018, 16:41 »
Сейчас подключил, считывает нормально, но иногда может задуматься на  пару секунд. Только с одним такая проблема.

securitykg

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Re: СP-Z 2MF накладной долго считывает брелок
« Ответ #5 : 05 Марта 2018, 16:58 »
Как вариант, если поврежден белый провод data1, подключить контроллер z-5r net, тогда в виагант должен будет считывать. Если нет, тогда какая то другая проблема.