Автор Тема: Ограничение доступа к колонке с водой в СНТ  (Прочитано 5899 раз)

pechon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Здравствуйте!
Имеется задача ограничить доступ к общественной колонке в СНТ. Прошу помощи в реализации.
Выбор пал на контроллер Z5R и считыватель СP-Z 2MF. К контроллеру планирую подключить насос. Необходимо ограничить доступ для "чужих", ограничить время подачи воды (это понятно как реализовать), а так же создать паузу в три-пять минут между последующими включениями. Вроде все просто, но есть вопросы:
1. Есть ли возможность исключить возможность копирования ключей?
2. Как создать временное ограничение между наборами воды.
Есть идея собрать таймер на NE555 и включить его вместо датчика дверей. Может кто-то когда-то сталкивался с таким использованием СКУД? Я верной дорогой иду?  :)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 12:09 от pechon »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
1. Если просто UID карты, то Mifare копируют без проблем. Так что вам нужен считыватель с антиклоном. Или использовать режим "защищенный" для CPZ-2MF, но это уже не совсем бюджетный вариант для одной колонки. )
2. Нет у нас контроллеров с таким функционалом. (( Придется мудрить свою приблуду.
Удачи.

pechon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Vitiv, а не могли бы Вы чуть поподробней рассказать по пункту 1! Или ткните в ссылку где можно об этом почитать. И на сколько не бюджетен этот вариант?

partner_tas

  • Гость

pechon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
partner_tas, спасибо!

В процессе разработки возник вопрос. Ответа в описаниях нигде не нашел.
Условие: на контроллере запрограммировано максимальное время длительности открывания замка - 180 сек. К контроллеру подключен считыватель, условный магнитный замок и условный датчик двери.
Ситуация: разрешенный ключ поднесен к считывателю - на клемме 6 (LOCK) возникает нулевое напряжение и условный замок открывается и будет открытым в течении 180 сек.
Вопрос: что будет происходить на клемме 6, если в этот период мы откроем условную дверь (сработает датчик двери) и через две секунды закроем. На клемме 6 сохранится отрицательное напряжение или возникнет положительное до следующего поднесения ключа к считывателю?

Провести испытания не представляется возможным т.к. контроллера в наличии нет и для приобретения необходимо ехать в другой город. :-[
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 21:24 от pechon »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Немного не правильно, если у вас режим электромагнитного замка, то ноль на 6 контакте постоянно, а при открывании снимается. И максимальное время открывания 220 секунд. В остальном верно, сразу после закрытия двери нулевой потенциал снова подается на замок, независимо прошло время открывания, или нет. Т.е. контроллер видит открытие двери и сразу после ее закрытия переходит в изначальный режим, но датчик двери можно и не использовать, тогда будет отрабатывать все 220 секунд.

pechon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Спроектировал и собрал дополнение на NE555 к Z5R. Все работает. Подносим ключ, помпа включается на 30 сек (~10 литров воды), в это время блокируется выход со считывателя на 4 мин, что не дает доступа к колонке на это время.
Ура! Всем спасибо за помощь.