Автор Тема: как подключить Z-R5 web чтобы отловить проход?  (Прочитано 5003 раз)

Lotusv

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Уважаемые форумчане, мне нужно отловить событие прохода по турникету. Тут такой вопрос:
1. Как подключить PASS A турникета к контроллеру? В документации указано, что надо подключить выход PASS A из турникета на Ex.OPEN контроллера. Но проверил на месте не работает. На выходе PASS A турникета нормально открытый контакт. Попробовал с GND контроллера замкнуть на   Ex.OPEN контроллера при NO конфигурации, срабатывает при замыкание, но дает событие ZG_EV_NO_OPEN - Дверь взломана, а мне нужно ZG_EV_PASSAGE - Проход состоялся. Может кто посоветует что?

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Здравствуйте.
Сначала нужно сконфигурировать контроллер в режим "турникет" в программной конфигурации ПО Guard Light.
Там же есть схема подключения.

Lotusv

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Уже сделал все это и вышеуказанная схема подключения взята именно оттуда.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Резисторы использовали, как на схеме? 1,8 кОм и 3,6 кОм.

Lotusv

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Спасибо кто участвовал в обсуждение. После добавления резисторов все заработало.