Автор Тема: Z-5R подключение турникета  (Прочитано 10432 раз)

TLT

  • Гость
Z-5R подключение турникета
« : 17 Января 2017, 11:58 »
Добрый день, вопрос к разработчикам.

Имею турникет CARDDEX STR02 и контроллер Z-5R Web. В турникете два управляющих входа для открытия ( вход и выход ) и четыре выхода выхода для считывателя по протоколу Wiegang-26 ( для каждого считывателя Data0 и Data1 ). В описании контроллера написано, что возможность управления турникетом имеется. В руководстве по эксплуатации описания подключения турникета не нашел.
Вопрос как соединить турникет и контроллер - на контроллере есть одна пара Data1 и Data0 и откуда взять второй управляющий сигнал для открытия турникета.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Re: Z-5R подключение турникета
« Ответ #1 : 17 Января 2017, 19:44 »
Здравствуйте.
Для подключения турникета нужно в программной конфигурации ПО GuardLight установить тип точки прохода "турникет". Там же схема подключения к турникету в соответствии с конфигурацией.

TLT

  • Гость
Re: Z-5R подключение турникета
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 14:21 »
Добрый день, вопрос разработчикам.

 Я пробовал подключить контроллер к ПО GuardLight - программа не видит контроллер.
 Без покупки лицензии возможно ли в программной конфигурации ПО GuardLight установить тип точки прохода "турникет"?
 Где скачать прошивку z5r_extXX ( режим Extended )?
 ПО учета рабочего времени у меня TimeControl.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Re: Z-5R подключение турникета
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 16:09 »
Как настроен контроллер?

TLT

  • Гость
Re: Z-5R подключение турникета
« Ответ #4 : 19 Января 2017, 11:09 »
Контроллер подключен к компьютеру по Ethernent в режиме сервер с фиксированным IP адресом. Протокол считывателей Wiegang.
Управляющая программа TimeControl контроллер видит.  ПО GuardLight  контроллер не видит.
При настройке контроллера через Web интерфейс во вкладке "настройки контроллера, тип замка" режима турникета нет.
Вопрос как настроить подключение турникета?
У турникета "Carddex STR02" имеется два входа для открытия турникета ( на вход и на выход ), выход с датчика прохода и выходы с двух считывателей по протоколу Wiegang.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Re: Z-5R подключение турникета
« Ответ #5 : 19 Января 2017, 11:28 »
Здравствуйте.
Не понятно: почему GuardLight не видит контроллер.
Вышлите скрины всех вкладок web-интерфейса контроллера.
Без покупки лицензии контроллер в GuardLight настроить можно.
Какие прошивки в контроллере?