Автор Тема: Связка Matrix IV RF и CPZ 2 MF  (Прочитано 8346 раз)

Antibiotic

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Связка Matrix IV RF и CPZ 2 MF
« : 09 Декабря 2016, 17:56 »
Добрый день!
Помогите разобраться в проблеме, есть 2 объекта на обоих наблюдаем одинаковую проблему.
Имеются ворота с калиткой. На калитке смонтирован домофон со считывателем CPZ 2 MF. На открытие ворот стоит считыватель Matrix IV RF. По отдельности все работает хорошо, как только включаем домофон на калитке считыватели на воротах перестаёт нормально принимать сигналы. Ключи читаются раза с 5 иногда с 1-2. Как только домофон отключаем, все становится хорошо. Расстояние между считывателями примерно 1,5 метра, пробовали разносить на расстояние тоже самое. При этом на калитке все хорошо. Всем жителям дома проданы ключи il-100, поэтому считыватель менять не вариант.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Связка Matrix IV RF и CPZ 2 MF
« Ответ #1 : 09 Декабря 2016, 20:03 »
Добрый вечер!
К сожалению считыватель CPZ 2 MF создает помехи, которые мешают работе Matrix IV RF.  Если менять Matrix IV RF не вариант, может поменяете CPZ 2 MF (на СPZ-2 L например), или у вас режим защищенный?
Попробуйте не только разнести, но и запитать от разных блоков питания.
Удачи.

Antibiotic

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Связка Matrix IV RF и CPZ 2 MF
« Ответ #2 : 11 Декабря 2016, 20:31 »
Может быть и можно было заменить считыватели на этапе проектирования, если бы информация о несовместимости была размещена например на сайте. Но в данный момент нужно решение менее глобально нежели менять считыватель. Оба объекта жилые дома и ключей Mifare продано больше 2000 штук. На данный момент считыватели на разных блоках питания на матрикс установлен отдельный блок питания 18v.

Antibiotic

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Связка Matrix IV RF и CPZ 2 MF
« Ответ #3 : 14 Декабря 2016, 15:41 »
Добрый вечер!
К сожалению считыватель CPZ 2 MF создает помехи, которые мешают работе Matrix IV RF.  Если менять Matrix IV RF не вариант, может поменяете CPZ 2 MF (на СPZ-2 L например), или у вас режим защищенный?
Попробуйте не только разнести, но и запитать от разных блоков питания.
Удачи.

Добрый вечер!

Предложений от IronLogic по устранению данной проблемы больше не будет? На что можно поменять Matrix IV RF или CPZ 2 MF на все считыватели дает помехи?