Автор Тема: Проблема с Matrix-V (120)  (Прочитано 11032 раз)

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Проблема с Matrix-V (120)
« : 11 Ноября 2016, 23:06 »
Доброго времени суток!
На объекте установлен упомянутый считыватель, подключение по Wiegand'y, длина линии около 50 метров, кабель ftp 5(е).
Считыватель читает карту, но до контроллера данные не доходят.
При замене на считыватель другого производителя данные карты нормально передаются в контроллер.
При запитанном считывателе на линиях данных (D0, D1) у матрикса всего 0,5 вольта, а у другого считывателя 4.5 вольта. Такое впечатление, что нет подтяжки по +5В. И таких у нас 4 штуки...
Значит ли это что матрикс неисправен? Или это особенность матрикса? можно что-то с этим сделать? Например, расковырять электронный модуль и подобрать резистор на +5В.
Буду признателен за советы.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #1 : 12 Ноября 2016, 12:42 »
Добрый день!
Подключено правильно?
На первом кабеле:
"зеленый" - минус питания
"коричневый" - плюс питания
На втором кабеле:
"белый", "желтый", "синий" - никуда не подключены
"серый", "черный", "фиолетовый" - скручены вместе и подключены на "зеленый" первого кабеля (ну и на минус питания)
"коричневый" - дата0
"зеленый" - дата1
В таком варианте все должно работать. Проверьте хорошо ли воткнули разъемы в электронный блок.

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #2 : 13 Ноября 2016, 17:39 »
Подключение сделано правильно, согласно инструкции, и проверено неоднократно. Со стороны контроллера СКУД выдается 2.5В на датах, до считывателя доходит 1.96В. Со стороны считывателя - 0.5 вольта на датах. Может китайцы забыли впаять резисторы?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 17:43 от KonTur »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #3 : 13 Ноября 2016, 21:24 »
Проверьте плиз, еще раз. 2,5 вольта у контроллера, там что, трехвольтовые уровни? Возможно в этом причина. Относительно чего вы замеряете напряжение на датах считывателя? Сори, что так, но часто именно опытные монтажники делают самые простые ошибки. Не верю в неисправность четырех считывателей, ЧЕТЫРЕХ!!! КАРЛ!

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #4 : 14 Ноября 2016, 09:13 »
Напряжение на датах меряется относительно общего провода (скрутка из серого, черного и фиолетового).
Беру ProxWay PW-101, подключаю вместо Matrix v120, меряю на датах относительно общего - 4,5В, и на этой же линии все отлично работет. Но у PW-101 дальность считывания 10 см, а заказчику нужно 1 метр.
vitiv
Схемку электронного блока не подкинете? Пожалуйста. Сильно хочется расковырять его и самому убедиться что там все правильно.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #5 : 14 Ноября 2016, 09:50 »
Cори, но уточню еще раз, в этой скрутке из серого, черного и фиолетового присутствует зеленый из другого кабеля и минус блока питания?
Не расковыряете, залит твердым компаундом. По поводу схемки, отписал в личку.

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #6 : 14 Ноября 2016, 09:58 »
Cори, но уточню еще раз, в этой скрутке из серого, черного и фиолетового присутствует зеленый из другого кабеля и минус блока питания?
И так тоже пробовали - все одно, не работает.
Цитировать
Не расковыряете, залит твердым компаундом. По поводу схемки, отписал в личку.
Значит, у нас все-таки левый какой-то Матрикс, несмотря на наличие внутри паспорта от IronLogic, потому как в нашем внутри силиконоподобная заливка.
Один электронный блок мы таки вскрыли, потому что средний разъем не фиксировался гайкой на корпусе, и мы подумали что разъем мог провернутся, и провода оборваться.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #7 : 14 Ноября 2016, 13:44 »
Проверили, вы правы, внутренней подтяжки у считывателя нет, там открытый коллектор.

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #8 : 14 Ноября 2016, 17:50 »
Проверили, вы правы, внутренней подтяжки у считывателя нет, там открытый коллектор.
А на плате есть место для резистора подтяжки? Или +5В? Может подскажете, в каком месте ковырять?
Очень не хочется внешние 5В делать, лучше внутри чтобы было...

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #9 : 14 Ноября 2016, 20:20 »
Сделайте подтяжку от 12 вольт через 2-3 килоома.

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #10 : 15 Ноября 2016, 18:14 »
Все оказалось заметно хуже...
Пришлось удлинять антенный кабель и выносить электронный блок в тумбу шлагбаума. Тогда все заработало нормально.
Надо в инструкцию вписать, что электронный блок ставить на расстоянии более 3-х метров от антенны.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #11 : 15 Ноября 2016, 20:33 »
А что происходит? Да ну, ерунда, нужно и с этим разбираться. Не должно быть такого. Когда я проверял уровни на датах, у меня блок лежал вплотную к антенне, все прекрасно работало, да же пришлось карту из кармана убрать, считыватель на нее периодически реагировал.
У вас похоже что-то с землей, или питанием.
Не пинайте, но уточню еще раз, к скрутке из серого, черного и фиолетового подсоединен зеленый из другого кабеля и минус блока питания?

KonTur

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Re: Проблема с Matrix-V (120)
« Ответ #12 : 15 Ноября 2016, 21:12 »
Когда блок рядом с антенной, не работает никак - ни когда минус питания отдельно от общего данных, ни когда они все скручены вместе.
Как убрали блок подальше от антенны - нормально заработало когда минус питания отдельно от общего провода данных, это подключение я считаю более правильным, бо как 12 вольт у нас идет отдельно, не из разъема для подключения считывателя.