Автор Тема: Периодечески пропадают настройки скорости порта RS485  (Прочитано 7149 раз)

Dmitriy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый день.
Столкнулся с проблемой.
ПО Авангард, использую в конвертере обе линии.
Периодически пропадает скорость порта. Приходится софтулиной подключатся к конвертеру и вбивать скорость порта.
Ставил и одинаковую скорость на портах 19200 или 57600. Результат тотже.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый день!
Что значит пропадает, нет связи? Чем вы смотрите? Если утилитой (FindWEB), то она не всегда правильно вычитывает скорость порта. На самом деле внутри всё правильно.
Удачи.


Dmitriy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Вот работает система. Потом сервер авангард не видит конвертер. Захожу через FindWEB смотрю параметры настройки в полях Band1 и Band 2 пусто. Вбиваю настройки? записываю в конвертер и до следующего раза.
Пробовал уже и через USB записывать. Тоже самое.
Если требуются скриншоты готов, в следующий раз в ветку выложить.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
То что Авангард периодически не видит конвертер, скорее проблема Авангарда. То, что в в полях Band1 и Band 2 пусто, проблема программы FindWEB. То что после установки скорости конвертер начинает работать, заслуга перезапуска который при этом происходит. Рекомендация- измените в конфиге, или через программу параметр NODATA_TIMEOUT=0. Вместо нуля впишите тройку (три минуты). Т.е. конвертер будет перезапускаться через три минуты после пропадания активности по линии связи.
Удачи.

Dmitriy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Так почему после внесении настроек, авангард автоматом подхватывает контроллеры?



У меня в системе два конвертера web и guarde.
С guarde таких проблем нет.
И еще вопрос converter status должен мигать или гореть, постоянно

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Так почему после внесении настроек, авангард автоматом подхватывает контроллеры?
И еще вопрос converter status должен мигать или гореть, постоянно
Потому, что когда вы "вбиваете настройки" вы по новой инициализируете соединение ПО и конвертера.
Статус должен всегда мигать.

Dmitriy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
И что мне делать. Я понимаю что инициализирую соединение. Почему настройки с конвертера слетают?

MajorM

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Сервер "Авангард" не видит конвертор потому, что он не отвечает на запросы. Сервер запрашивает, ничего не получает, поэтому закрывает сокет. Если конвертор пропадал со связи временно, то он через некоторое время просто автоматически подсоединится снова. А раз он этого не делает, значит он где-то "завис". Когда вы его дергаете утилитой, то вы его "ресетите" и работоспособность восстанавливается жо следующего "подвешивания".

Совет:
  • обновить прошивку Z397 WEB до 3.0.48 релиза
  • поставить в конфигурации конвертора таймаут в ненулевое значение (например, =60)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 15:39 от MajorM »

Dmitriy

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Вот вылетели параметры

Прошивка сейчас 3,0,52 сейчас. Задержку поставил 60 мониторю дальше