Автор Тема: Магнитный замок не закрывается после открытия двери (Z5R Net extended)  (Прочитано 17263 раз)

Serj

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Выключили свет в офисе, после включения заметил, что дверь не закрывается и считыватель пищит как-то странно, глохнет после пяти пиков, как будто питание обрубается, после этого замок не запирается.
Если выключить-включить питание, то замок также остаётся в открытом положении.

Если зайти в Guard Light, настройки контроллера, программная конфигурация, там нажать ок и сохранить, то магнит включается до следующего открытия двери ключом, или кнопкой.
В параметрах контроллера написано "Режим/замок/дверь - [Норма][Дверь открыта]", если это важно
Что может быть? Настройки не менял, провода не трогал.

Да, ещё замечание, замок не сразу открывается при поднесении ключа. Когда начинает пищать, дверь ещё закрыта, а открывается как раз в тот момент, когда пищалка затыкается
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 15:11 от Serj »

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Здравствуйте.
Если не стоит датчик двери, то дверь не закроется. После броска напряжения при отключении электричества прошла помеха. Контроллер посчитал, что датчик был и не замкнут. Нужно поставить перемычку между клеммами "door" и "Gnd". Также проверьте напряжение питания: не должно быть ниже 10 вольт.

Serj

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Не помогло, на перемычку не реагирует

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Что за считыватель у вас пищит?
Какой у вас замок электромагнитный, или электромеханический?
Что пишет в событиях, когда замок не открывается?
В настройках контроллера контроль открытия-закрытия в нулях?
Попробуйте сделать полную очистку памяти контроллера с помощью джампера.
Лучше всего конечно позвонить в техподдержку +7 (812) 542-1185 с 10:00 до 17:00 мск. будет проще и быстрее, можно и удаленно подключиться.
Удачи.

Serj

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Считыватель Matrix
Замок Электромагнитный
Замок открывается и не закрывается потом, в событиях пишет, что вход выполнен.
В настройках убрал датчик открытия-закрытия из картинки, больше по этому поводу настроек не находил
Ставил перемычку в положение CLR - не помогло

Перетяну заново провода на всякий и буду звонить в ТП. Спасибо.

Serj

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
А вот теперь заработал. После сброса через перемычку ничего не произошло, потом вышел за дверь, когда вернулся - замок закрыт и ключ не работает. Пришлось электричество отключать.

Сейчас в параметрах контроллера "Режим/замок/дверь - [Норма]Всё в исходном"
Хотелось бы знать, что за режим включился и как его выключать без сброса. Так, для общей образованности.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 12:41 от Serj »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Вроде разобрались. Из-за перепада напряжения в памяти контроллера случайно установился флаг включения противопожарного режима. Из программы эта область автоматически не сбрасывается. Программа загружает в него правильный режим, но после первого открытия контроллер анализирует состояние флагов и снова его включает.
Если такое еще раз произойдет, что очень маловероятно, необходимо включить и выключить противопожарный режим.
Удачи.