IronLogic - производитель оборудования для контроля доступа
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
IronLogic СКУД
»
Считыватели
»
Другие считыватели
»
считыватель Z5-2l электромагнитное поле
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: считыватель Z5-2l электромагнитное поле (Прочитано 4931 раз)
Игорь А.
Пользователь
Сообщений: 3
считыватель Z5-2l электромагнитное поле
«
:
19 Августа 2016, 15:38 »
Добрый день. считыватель 125 кгц установлен в 1 м от блока управления Doorhan со встроенным приемо передатчиком 433 мгц.
При включенном считывателе работа радиобрелка Doorhan с блоком управления возможна на расстоянии 1 м. При отключенном- 50-100 м. Расстояние от считывателя до контроллера Z5R -5 см.
Разносили считыватель и бУ Doorhan результата нет.
Что посоветуете предпринять ?
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 719
Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
«
Ответ #1 :
19 Августа 2016, 19:32 »
Добрый вечер!
Не совсем понятно, что у вас за считыватель? Определитесь кто шумит, отключайте оборудование по очереди.
Удачи.
Записан
Игорь А.
Пользователь
Сообщений: 3
Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
«
Ответ #2 :
20 Августа 2016, 05:11 »
Уточнили -считыватель скуд Z5-2mf 13 МгЦ. Отключали-помеха от него. Посоветовали заменить на Z5-2l-125 кгц. Это возможно ?
Еще вопрос-если землю считывателя и контроллера " повесить" на землю щита и "-" БП 12 В, как то повлияет ?.
Сейчас будем пробовать максимально разносить считыватель и блок управления воротами и применять выносную антенну в радиоприемнике
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 719
Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
«
Ответ #3 :
20 Августа 2016, 08:46 »
Да, считыватель CPZ-2-MF можно заменить на CPZ-2L и помех не будет, только тогда и идентификаторы (карты, брелки) придется менять.
Записан
Игорь А.
Пользователь
Сообщений: 3
Re: считыватель Z5-2l электромагнитное поле
«
Ответ #4 :
22 Августа 2016, 12:08 »
другого решения проблемы нет?
Записан