IronLogic - производитель оборудования для контроля доступа
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
IronLogic СКУД
»
Замки
»
Z-7/Z-8/Z-9
»
Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8. (Прочитано 7879 раз)
Medtech
Пользователь
Сообщений: 2
Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.
«
:
29 Июня 2016, 23:36 »
Хочется выяснить возможность питания замков Z-8 от металгидридных аккумуляторов, кто нибудь ставил, работает, время работы, есть ли разница с батарейками, Спасибо.
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 719
Re: Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.
«
Ответ #1 :
30 Июня 2016, 14:55 »
Добрый день!
У аккумуляторов большой саморазряд. Если нет системы постоянной подзарядки, надолго их не хватит.
А пробовать, сомневаюсь, что кто-то пробовал. Зачем? Хороших алкалиновых батареек хватит года на два, даже при частых открываниях.
Удачи.
Записан
Medtech
Пользователь
Сообщений: 2
Re: Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.
«
Ответ #2 :
30 Июня 2016, 22:51 »
Спасибо.
Записан
Bogdan
Пользователь
Сообщений: 6
Re: Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.
«
Ответ #3 :
04 Марта 2017, 17:07 »
У нас стоят во всех замках аккумуляторы.
2100-2500 mah, хватает на 6-7 месяцев
замков в парке около 80 шт, открываются каждый день.
Записан
Печать
Страницы: [
1
]
IronLogic СКУД
»
Замки
»
Z-7/Z-8/Z-9
»
Использование металгидридных аккумуляторов для питания Z-8.