Автор Тема: Z-2 (мод. RD-ALL) с режимом "Клавиатура". Работа только с одним типом ключей  (Прочитано 799 раз)

konkas

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Здравствуйте,

Может быть кто-то уже сталкивался с таким вопросом. Есть считыватель Z-2 (мод. RD-ALL) с режимом "Клавиатура" и двухстандартные карты Em-Marine и Mifare (два чипа в одном пластике). Задача сделать так, чтобы считыватель видел только метку Em-Marine. Для старой версии считывателя (артикул 7716) есть прошивка, которая позволяет так сделать, а для новой версии ничего похожего найти не могу. Пока получилось настроить фильтрацию ключей через PlaceCard, но это не совсем то, что нужно, т.к. все равно случаются "ложные" считывания.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 280
Здравсвтвуйте

Если в PlaceCard включена фильтрация, то ложных считываний быть не должно.
Фильтрацию можно включить 2 способами:
  • На странице "Чтение ключей" > Общие > в группе "Типы ключей" снять все флажки, кроме "Em-Marine";
  • На странице "Форматы" > на вкладке "Em-Marine,IL-100" выбрать формат, а на остальных вкладках отменить выбор (повторно кликнуть по кругу в столбце "Выбор"), в результате на вкладке "Em-Marine,IL-100" будет гореть зелёный индикатор, а на остальных вкладках - серый.
Если всё равно передаётся номер Mifare, то запишите лог файл (на странице "Дополнительно" установите флажок "Писать лог отладки", при клике ПКМ по этому флажку можно перейти к файлу лога) когда происходят ложные срабатывания, и пришлите лог файл.

Рекомендую написать в техподдержку support@ironlogic.ru, попросите создать новую прошивку.

konkas

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Спасибо большое за ответ! Фильтры пробовал обоими способами. Лог PlaceCard ниже. Наверное, немного неправильно выразился насчет "ложных" срабатываний. Суть в том, что PlaceCard только фильтрует ключи. Т.е. если считана метка Em-Marine => на выход PlaceCard идет серийник, а если считана метка Mifare, то на выходе ничего, как будто считывание вообще не сработало. В итоге пользователи жалуются, что нужно по несколько раз приложить карту, чтобы добиться результата.

В идеале, конечно, надо бы вообще отключить работу на частоте Mifare. Вероятно это действительно можно решить только перепрошивкой, попробую запросить тех. поддержку.


13:59:53.132 [I] Лог 19.05.2025 (PlaceCard v2.2.25, Windows v6.2.97.255)
13:59:53.132 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
13:59:54.538 [I COM3] >> (9) No card\r\n
13:59:58.522 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:00.709 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:03.819 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:03.819 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:03.819 [I COM3] add key notification
14:00:03.819 [I COM3] notification queue is empty
14:00:04.225 [I] Transfer ok
14:00:06.100 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:06.115 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:08.021 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:08.256 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:08.459 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:08.459 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:08.459 [I COM3] add key notification
14:00:08.459 [I COM3] notification queue is empty
14:00:08.865 [I] Transfer ok
14:00:09.912 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:09.912 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:11.943 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:11.943 [I COM3] Поднесён ключ 129,11794
14:00:11.943 [I COM3] add key notification
14:00:11.943 [I COM3] notification queue is empty
14:00:12.365 [I] Transfer ok
14:00:14.849 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:14.849 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:15.786 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:15.786 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:15.786 [I COM3] add key notification
14:00:15.786 [I COM3] notification queue is empty
14:00:16.193 [I] Transfer ok
14:00:17.318 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:17.318 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:18.068 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:18.068 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:18.068 [I COM3] add key notification
14:00:18.068 [I COM3] notification queue is empty
14:00:18.474 [I] Transfer ok
14:00:19.333 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:19.333 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794
14:00:19.614 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:20.942 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:22.067 [I COM3] >> (41) Mifare[D006C9D9] 006,64573 1K (0005,09)\r\n
14:00:23.286 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:28.832 [I COM3] >> (27) Em-Marine[0000] 129,11794\r\n
14:00:28.832 [I COM3] Поднесён ключ EM 129,11794
14:00:28.832 [I COM3] add key notification
14:00:28.832 [I COM3] notification queue is empty
14:00:29.239 [I] Transfer ok
14:00:30.254 [I COM3] >> (9) No card\r\n
14:00:30.254 [I COM3] Удален ключ EM 129,11794

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 280
Вы правы, причина в прошивке. В логе после ">> (...)" идут данные, прочитанные из COM-порта, эти данные Z-2 RD-ALL передает в виде текста (ascii).

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 723
Добрый день !
Прошивка дело не быстрое. Если вам нужен только Em-Marine, то порежьте аккуратно антенну Mifare (разведена прямо на плате). На работу это не повлияет, на гарантию то же, восстановить не сложно.

konkas

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Добрый день !
Прошивка дело не быстрое. Если вам нужен только Em-Marine, то порежьте аккуратно антенну Mifare (разведена прямо на плате). На работу это не повлияет, на гарантию то же, восстановить не сложно.

Добрый день! А прошивка от старой версии не подойдет? В FAQ (https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_faq_z2usb) есть вот такой вопрос-ответ:

Цитировать
Увидел на сайте в описании считывателя Z-2 RD-All:
- эмулирует клавиатуру;
- позволяет настраивать формат выдачи считанного серийного номера идентификатора.
Очень полезные функции. Можно ли прошить старое изделие для получения таких возможностей?

Нет, старый так не умеет. Эти функции есть у считывателя Z-2 (мод. RD-All) 2019 артикул 8097.
Суть нового в том, что заменили чип от FTDI, который эмулировал только СОМ-порт, на процессор.
Цена - та же, возможности по USB другие.
При этом прошивка для основного процессора осталась без изменений, что позволило снизить объём работ.

Очень интригует фраза "При этом прошивка для основного процессора осталась без изменений, что позволило снизить объём работ"... Руки чешутся попробовать, но не хочется окирпичить казенный считыватель :)

1111

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 15
Микроконтроллер, уже скорее всего - другой. Скорее всего не прокатит накатить левую прошивку - загрузчик отфутболит. Самый простой вариант, действительно, чикнуть канцелярским ножиком.