Автор Тема: Matrix III Net читает код инверсно  (Прочитано 9746 раз)

Doooh

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Matrix III Net читает код инверсно
« : 08 Декабря 2020, 17:41 »
Здравствуйте.
Подскажите, почему считыватель может начать читать карты отчасти инверсно?
По факту:A7000000232DD601
Читается:D3000000DCD22901
Выделенные 3 байта перевёрнуты.
Контроллер С2000-2, протокол Wiegand16.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 17:43 от Doooh »

1111

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 14
Re: Matrix III Net читает код инверсно
« Ответ #1 : 10 Декабря 2020, 14:25 »
Переверните провода от считывателя..

Doooh

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Matrix III Net читает код инверсно
« Ответ #2 : 18 Декабря 2020, 03:00 »
Переверните провода от считывателя..
Спасибо огромное - помогло.
Признаться, думал, что это шутка :)