Автор Тема: Контроллер считывает ключ с контактора если меньше 12в  (Прочитано 2821 раз)

Kom-post

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Столкнулся с такой проблемой.
Со СКУД вообще не занимался, но попросили установить Z-5R + электромагнитный замок + кнопка выход + контактор с ключами.
Всё собрал, подключил АКБ (в коробке  ББП-20), всё работает.
Подал питание для зарядки аккумулятора, перестал работать ключ (кнопка выход работает).
Контактор как указано в инструкции по витой паре.
В контакторе есть светодиод. Пробовал с ним и без (отключал со стороны контроллера).
Потом начал потенциометром снижать напряжение на выходе с блока питания. И заметил, что до 12в ключ работает, а выше уже нет.
А на АКБ надо минимум 13,6в чтобы не умер.
Длина от контроллера до замка, кнопки и контактора около 15м. Кнопка и контактор по витой паре, замок по ШВВП.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Понятно, что причина в шумах от блока питания. Витая пара точно правильно подключена? В одной свивке должен идти Далас и земля. Т.е. если Далас синий, то земля белосиний и т.д. Питание на контроллер подайте одной целой свивкой, т.е. +12 на два провода, например оранжевый и белооранжевый. Попробуйте отключить нагрузку (замок), если все заработает, то блок неисправен. Все свободные жилы подключите на землю.
Удачи.

Kom-post

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Да, совершенно верно. Блок зарядки сильно фонит. Это ещё вчера вечером после сообщения сюда заметил.
Дело в том, что в этом блоке (ББП-20) на вход только две клеммы ~220в (и причём не указано где L и N), а на выходе потребителей: +, - и земля. Вначале обединил нейтраль и эту землю (в ГРЩ расходятся с ГЗШ). Помогло, но через раз.
Сегодня уже протянул именно Землю и все лишние провода в витой паре объединил с минусом.
А по поводу именно разделения в самой витой паре, то сделал ещё вначале как по инструкции (в конце картинки есть).
Так что админы могут название темы изменить, т.к. проблема именно в зарядном, а не вольтаже.

Kom-post

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Сейчас потестировал. Пару раз из десяти, не срабатывает. Вопрос: а можно минус соединить с землёй? Или свободные жилы в витой паре перекинуть с минуса на землю?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Попробуйте, сломать вы этим ничего не сломаете, а вдруг поможет. ))