Автор Тема: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH  (Прочитано 8418 раз)

v.titov

  • Гость
z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« : 03 Октября 2019, 18:56 »
Есть контроллер z5r web в режиме работы web-json, два считывателя Matrix 3 EH, замок Perco lbp85.1

Что хотим: подключить два считывателя к одному контроллеру - на вход и на выход, человек прикладывает карту к считывателю, но контроллер не открывает замок, а ждёт команду open door от сервера (двухфакторка).

Как подключить два считывателя к одному контроллеру? Просто в параллель?
Можно ли понять по ивентам от контроллера к какому именно считывателю была приложена карта?



vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #1 : 04 Октября 2019, 08:07 »
Доброе утро!
Инструкция, страница 13, таблица клемм для подключения считывателя. При подключении по Wiegand-26, "DATA1" -сигнал DATA1 для считывателя на вход, сигнал DATA0 для считывателя на выход. "DATA0" -сигнал DATA0 для считывателя на вход, сигнал DATA1 для считывателя на выход.
Удачи.

prodavec

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #2 : 27 Октября 2019, 14:28 »
Добрый день.
Такая же проблема - если подключен 1 считыватель - все работает как положено - в Guard Light события фиксируются корректно (Вход или Выход в зависимости от того как подключен считыватель D0->D0\D1->D1 или D0->D1\D1->D0). Если подключены два считывателя одновременно - то когда прикладываешь карту - раздается звуковой сигнал от считывателя и более ничего не происходит - в событиях ничего нет - после перезагрузки контроллера - появляются записи о том что была нажата кнопка открывания дверей.

Контроллер: Z5R-Web 8k
Считыватели: Hunter HN-200RF

Что сделать чтобы считыватели в паре работали корректно?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #3 : 27 Октября 2019, 21:03 »
Добрый вечер!
Видимо вот так, вам нужен нижний вариант, с двумя диодами. Тут правда контакты расписаны под Z5R Net, но думаю понятно.

Удачи.

prodavec

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #4 : 27 Октября 2019, 21:37 »
Доброй ночи.
Спасибо за ответ.
На самом деле не совсем все ясно :)
Какие диоды нужно использовать?
Два диода нужно включать в для каждого считывателя в каждый канал? Или два диода для одного считывателя? Или по одному диоду на каждый считыватель? 
Еще раз спасибо
P/S: какие клеммы на контроллере Z5R-Web соответствуют клеммам TM и EXIT контроллера Z5R? D0 и D1?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 21:47 от prodavec »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #5 : 28 Октября 2019, 10:00 »
Диод любой маломощный, например КД522 (1N4148).
Проблема как я понимаю в подтяжке к плюсу на считывателях. С одной подтяжкой контроллер еще справляется, две в параллель уже не тянет. Нам нужно убрать из шины плюсы со считывателей. Потому вешаем на каждую дату (DATA0,DATA1) по диоду. Думаю хватит и на одном считывателе.
ТМ - DATA0 на контроллере.
EXIT - DATA1 на контроллере.
Удачи.

prodavec

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: z5r web json + 2 считывателя Matrix 3 EH
« Ответ #6 : 04 Февраля 2020, 11:02 »
Как показала практика, по одному диоду на каждый считыватель не достаточно.
Пришлось ставить по два диода на каждый считыватель.  Считыватель на выход нужно подключать к контроллеру инверсно относительно считывателя на вход.
Только в этом случае все работает как надо - корректно формируется информация о направлении входа\выхода.
Евгений