Автор Тема: Как правильно подключить СPZ-2L к Болид С2000-2(v2.01) по touch memory  (Прочитано 7655 раз)

ser10

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Мне надо чтобы при поднесении карты к считывателю и удержании её, например 5 секунд, CP-Z-2L постоянно передавал код карты в С2000-2, а не однократно.
В этом случае  С2000-2 будет передавать пульту С2000-М команду на постановку на охрану вместо открывания замка двери.
Согласно правому рисунку по ссылке:
http://ironlogic.ru/Translate/rus/CP-Z2L_M_7.html
и
http://bolid.ru/files/373/566/s2000_2_ret_v.2.20_mar.pdf (стр. 25, левый рисунок-Вариант 1)
Мне надо подключить что ли так:
+12В от CP-Z-2L к 12В Болид С2000-2,
-12В от CP-Z-2L к GND Болид С2000-2,
DATA 0 от CP-Z-2L к -12В от CP-Z-2L,
DATA 1 от CP-Z-2L к DATA 0 Болид С2000-2
На правом рисунке по ссылке:
http://ironlogic.ru/Translate/rus/CP-Z2L_M_7.html
случайно подключение синего провода с белым не перепутаны?
Я правильно написал схему подключения или нет?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Описанное вами подключение правильное.
При удержании карты у считывателя он будет постоянно передавать код карты.

ser10

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Так на всякий случай уточняю:
DATA 0 от CP-Z-2L к -12В от CP-Z-2L, а не DATA 1 от CP-Z-2L к -12В от CP-Z-2L
DATA 1 от CP-Z-2L к DATA 0 Болид С2000-2, а не DATA 0 от CP-Z-2L к DATA 0 Болид С2000-2

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Да, все верно. DATA0 (синий) на землю, DATA1 (белый) на вход DATA0 контроллера.