Автор Тема: Как правильно подключить MATRIX-II мод.EH к Болид С2000-2(v2.01) по touch memory  (Прочитано 19911 раз)

ser10

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Как правильно подключить MATRIX-II мод.EH к Болид С2000-2(v2.01) по интерфейсу touch memory, чтобы одной картой proximity был и доступ и можно было бы на охрану ставить-снимать с этого считывателя?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый день!
Схема подключения есть в паспорте, вам нужен вариант " iButton(эмуляция DS1990A)". DATA1 на землю, DATA0 на вход контроллера.
А на счет доступа и охраны...... считыватель тупая машинка, он просто передает код поднесенной карты, все остальное зависит от настроек контроллера.
Удачи.

ser10

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
а чем отличается работа считывателя при схеме подключения iButton(однократная передача) от iButton(эмуляция DS1990A)?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2016, 16:29 от ser10 »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Однократная передача, именно однократная, при подносе карты код передается один раз. При подключении по iButton(эмуляция DS1990A), код передается все время, пока карта удерживается у считывателя.

ZoneAlarM

  • Гость
а должна ли быть разница в индикации считывателя при удержании карты в режимах "эмуляция ds1990a" и "однократная передача"?
Пробую подключить в режиме "эмуляция ds1990a", но у меня при поднесении карты сразу предоставляется доступ и нет никакой реакции на дальнейшее удержание.
Карта комбинированная, в приборах не записана, галочка удержание в конфигурации приборов стоит (5 сек.).

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый день!
В режиме эмуляции при удержании карты считыватель посылает код карты постоянно пока она в поле считывателя. И контроллер понимает, что карту удерживают. При однократной передаче код передается один раз и контроллер удержания не видит.
Удачи.

BeerHunter

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Доброго времени суток!

Подключил к С2000-2 по схеме iButton два считывателя - Matrix-II и Matrix-II EH, причем Matrix-II нормально работать отказывался, пока не объединил на нем контакты GND и D1 (по инструкции от Matrix-II EH). Beep-ер на Matrix-II заработал, а на Matrix-II EH почему то работать отказывается, хотя сам Beep-ер исправен, поскольку при инвертации выхода BEEP  на С2000-2 Beep-ер начинает постоянно пищать. Выход BEEP  на С2000-2 так же исправен, поскольку пробовал менять местами считыватели в С2000-2 и при этом Matrix-II пищит на любом выходе С2000-2 а Matrix-II EH не пищит на любом выходе С2000-2.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
MATRIX II имеет всего три клеммы, у него нет DATA1. Видимо у вас оба считывателя MATRIX II ЕН семь клемм, а значит и работать они должны одинаково. Что вы называете не работает ВЕЕР ? Если на вход управления звуком подать землю, то считыватель будет пищать. Попробуйте просто замкнуть пинцетом.
Удачи.

BeerHunter

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 9
Да, может быть оба EH, просто один старый, 2006  года выпуска судя по маркировке, еще с крупными подписями обозначения клемм.  Вот он как раз работает нормально. При переключении по схеме Wigand и переводе С2000-2 в протокол Wigand оба считывателя пищат нормально, а по IButton более новый пищать не хочет.