Автор Тема: Z-5r и cp-z2m  (Прочитано 3474 раз)

Yury

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 17
Z-5r и cp-z2m
« : 06 Февраля 2019, 00:03 »
Добрый день.
Контроллер как то странно ведет себя. Собрал схему на столе, прописал мастер ключ и несколько простых.
Поставил на дверь оборудование... Металлическая дверь, сам контроллер установлен в отсеке магнита, считыватель стоит на металлическом косяке на расстоянии 1,2-1,5м.
Простые ключи ( прописанные) открывают нормально, а вот при попытке прописать новые простые , ничего не получается. Опытным путем определил, что контроллер не видит длинное прикладывание мастер ключа и не переходит в режим записи простых ключей .
Прикладывал мастер ключ и не шевелил его, а контроллер пищал, как будто я прикладываю несколько раз подряд....

В чем может быть проблема?

Yury

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 17
Re: Z-5r и cp-z2m
« Ответ #1 : 06 Февраля 2019, 07:05 »
Удалось прописать четыре простых ключа через режим "Accept" ( пять коротких касаний мастером).

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z-5r и cp-z2m
« Ответ #2 : 06 Февраля 2019, 10:37 »
Скорее всего вы его не правильно подключили. Зеленый на вход Далас контроллера, черный вместе с белым на землю (GND), красный на +12 вольт. Если белый не заземлить, то считыватель работает по Wiegand, а по Wiegand длинное касание не передается.

Yury

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 17
Re: Z-5r и cp-z2m
« Ответ #3 : 06 Февраля 2019, 12:01 »
подключено правильно, провода ( черный и белый) спаяны вместе, на столе работало все нормально....