Автор Тема: Z5R-WEB + JSON (два банка данных)  (Прочитано 13196 раз)

Егор

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 25
Re: Z5R-WEB + JSON (два банка данных)
« Ответ #15 : 21 Ноября 2018, 19:28 »
[offtop]
мать моя женщина, сколько он стоит :) Моя жаба не дает мне покоя :) Деталей тысячи на 3-5. Ну и в мастерскую зайти, изготовить тумбу, еще тысяч 5-10.  Правда тут я не считаю свое время :) Но ведь когда изделие на потоке, то оно не должно столько стоить :) Ну я бы понял еще, если бы 20 тысяч. Но от 50-ти тысяч..... :) Хотя если это по тендерной программе в какое ни будь государственное учреждение, то тогда даже маловато как то стоит :-D
У нас этот картоприёмник покупали ещё 7 лет назад, но люди, которые всем занимались, не сильно заморачивались.
А вот я сейчас пытаюсь всё это добро переделать, т.к. старая система очень сильно устарела и не имела поддержки.
Отсюда и определенные требования, потому что отталкиваться приходится от того функционала, который уже был.
Вернее уже переделал, ибо старая система СКУД полностью демонтирована, а сейчас обрабатываю этот трактор напильником, чтобы получить вертолёт.
[/offtop]

murat351

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Z5R-WEB + JSON (два банка данных)
« Ответ #16 : 21 Августа 2019, 13:37 »
теоретически, два банка должны работать и в Json
сам режим включаем в Guard Light
 а в  Json получаем события
проблема в оперативно перестройке временных зон

Егор

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 25
Re: Z5R-WEB + JSON (два банка данных)
« Ответ #17 : 22 Августа 2019, 15:19 »
теоретически, два банка должны работать и в Json
сам режим включаем в Guard Light
 а в  Json получаем события
проблема в оперативно перестройке временных зон
Мурат, а можно подробнее.
В протоколе нет описания такого функционала.

murat351

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Z5R-WEB + JSON (два банка данных)
« Ответ #18 : 23 Августа 2019, 11:37 »
это не функционал Json

поясню
Контроллер по сути работает автономно и сам принимает все решения, сохраняет лог событий.
Его работа определяется настройками которые можно сделать в Guard Light
Возможностей много, разных. В том числе и двойные временные зоны.

Двойные временные зоны назначаются для контроллера
например
зона 1
вход  с 10 до 16 по дням недели  1001001  выход    с 15 до 22 по дням недели  1111110
зона 2
вход .... выход
.....

в карту пишется  только номер (номера) зоны

В итоге:
1)  Зоны предварительно назначены и контроллер работает в соответствии с ними.
2) В Json можно менять картам номера зон и получать лог событий

в Json мы не можем изменять сами зоны,
точнее можем но тогда они перестанут быть двойными
- на вход и выход будет записано одно и то же

Важно!
двойные временные зоны можно менять и в Guard Commander
- он без ограничений и не затирает карты

Еще
через веб интерфейс контроллера можно загружать готовую конфигурацию (с новыми временными зонами)
не отключая режим Json


« Последнее редактирование: 23 Августа 2019, 11:48 от murat351 »