Автор Тема: Проблема со входом в режим программирования Matrix III MF-1  (Прочитано 12053 раз)

Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый день.
При подключении к контроллеру Sigur E900U была проблема с распознаванием карт. Хотели зайти в ражим программирования и проверить установленную разрядность Wiegand а так же кодирование UID. однако зайти в режим программирования не удалось. Согласно п.6.2 была произведена коммутация проводов с последующей подачей питания, однако в режим программирования считыватель не вошел. После подачи питания красный светодиод один раз моргнул и загорелся постоянно.
После попробовали подключиться через RS-485 согласно п.6.3, однако программа RdConf не обнаруживает считыватель.
Как нам зайти в режим программирования?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Добрый вечер!
Вариантов не много, возможно это не Matrix III MF-I, а Matrix III MF. Они полностью идентичны, только Matrix III MF не прошивается и не работает с конфигуратором. Сначала определимся, что у вас именно Matrix III MF-I. При подаче питания должен загореться красный, примерно на секунду, потом погаснуть то же на секунду опять загореться и дальше гореть постоянно. У вас так? Тогда этоMatrix III MF-I, у Matrix III MF при подаче питания красный сразу загорается и горит постоянно . Возможно у вас выбит выход DATA0 или DATA1. Считыватель новый? Замерьте на них напряжение, должно быть около пяти вольт.
Соединяем белый и синий провода, подаем питание. Загорится красный, потом погаснет и больше не загорится. Это означает, что вы вошли в интерфейс RS-485. Подключайте сь к конвертеру 397Guard, белый на "А" коричневый на "В". Главное не забыть объединить земли, GND считывателя и G конвертера.
Удачи.


Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Считыватель новый. По вашей методике у нас именно MF-1. Насчёт наличия напряжения на Data0 и Data1 завтра проверю. В интерфейс RS-485 судя по индикации он заходит. Есть только нюанс с конвертером. Именно такого к нас нет, зато есть другой. С его помощью мы программируемый пожарные приборы. Он питается от USB. И вот именно с него мы и пытаемся зайти на считыватель. Земли объединяли, но безрезультатно. А у него нет никакой индикации в режиме программирования?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Другой может и не работать. Странно, что вы не смогли в режим программирования зайти. Там вроде никаких хитростей нет, завтра попробую.

Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Может есть вариант как-то сбросить его на заводские настройки?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717
Отдельного способа нет, только проводами, или в конфигураторе. ((

Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Поводами? А каков алгоритм? В паспорте не нашел (

Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
На выходе data1 и data0 напряжение 0В. В ремонт?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 717

Envoy_04

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Приехала из ремонта. Напряжение мерять надо между data0 и data1 или минусом и data0 а так же минусом м data1? Если между data0 и data1, то напряжение по прежнему 0. Относительно нуля есть 5 вольт. В режим программирования не входит.