Автор Тема: Ключ контроллера, Доступ  (Прочитано 4085 раз)

Alexander Vasilyev

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Ключ контроллера, Доступ
« : 29 Марта 2018, 15:05 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Речь идёт о структуре ZG_CTR_KEY, поле Access. Справка из документации:
Access
Доступ.
Значения:

FFh - проход разрешен всегда, вне зависимости от расписания,
00h - проход запрещен,
01h..7Fh - маска временных зон. Номер бита в маске соответствует номеру временной зоны (0-6).

Имеем лог событий:
2 022|181|54540, Обычный, доступ: 00h.
3077. 07.01 04:57:10 Выход Ключ найден, дверь открыта (key_idx: 1502, bank#: 1), key: 022|181|54540
3 022|181|54540, Обычный, доступ: 00h.
3078. 07.01 04:57:10 Выход Проход состоялся (key_idx: 1502, bank#: 1), key: 022|181|54540
4 022|181|54540, Обычный, доступ: 00h.
3079. 07.01 05:00:22 Вход Ключ найден, доступ не разрешен (key_idx: 1502, bank#: 0), key: 022|181|54540
5 022|137|14309, Обычный, доступ: 01h.
3080. 07.01 05:01:28 Выход Ключ найден, дверь открыта (key_idx: 274, bank#: 1), key: 022|137|14309
0 022|137|14309, Обычный, доступ: 01h.
3081. 07.01 05:01:28 Выход Проход состоялся (key_idx: 274, bank#: 1), key: 022|137|14309
1 022|209|19896, Обычный, доступ: 01h.
3082. 07.01 05:03:17 Выход Ключ найден, дверь открыта (key_idx: 2515, bank#: 1), key: 022|209|19896
2 022|209|19896, Обычный, доступ: 01h.
3083. 07.01 05:03:17 Выход Проход состоялся (key_idx: 2515, bank#: 1), key: 022|209|19896
3 022|209|05332, Обычный, доступ: 01h.
3084. 07.01 05:05:00 Вход Ключ найден, дверь открыта (key_idx: 2520, bank#: 0), key: 022|209|05332
4 022|209|05332, Обычный, доступ: 01h.
3085. 07.01 05:05:00 Вход Проход состоялся (key_idx: 2520, bank#: 0), key: 022|209|05332
5 000|196|13821, Обычный, доступ: 01h.
3086. 07.01 05:05:14 Вход Ключ найден, дверь открыта (key_idx: 2521, bank#: 0), key: 000|196|13821

Все используемые ключи типа ZG_KEY_NORMAL
022|181|54540
022|137|14309
022|209|19896
022|209|05332

Вопрос следующий, почему ключ 022|181|54540 с выставленным доступом 00h (проход запрещен) открыл замок?
С уважением

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Ключ контроллера, Доступ
« Ответ #1 : 29 Марта 2018, 15:46 »
Вопрос следующий, почему ключ 022|181|54540 с выставленным доступом 00h (проход запрещен) открыл замок?
Добрый день
Из лога видно, что ключ 022|181|54540 записан в банк #0 с доступом =00h и контроллер его не пускает.
Скорее всего, в банк #1 этот ключ записан с доступом отличным от 00h. Попробуйте считать этот ключ с индексом 1502 из банка #1, и проверьте, какое выставлено значение доступа.
Какая модель контролера? Какая версия прошивки? Какая конфигурация контроллера?