Здравствуйте. Прошу подсказать, имеется ли в контроллёре Z5R цепь размагничивания электромагнитного замка, или только цепь гашения тока?
На одном из форумов нашёл информацию, где сказано: "Определить  наличие встроенной схемы размагничивания в электромагнитном замке можно следующим образом:
1.искра при замыкании на питание – есть цепь размагничивания.
2. искра при размыкании  - цепи размагничивания в замке нет.
3. искры нет – есть цепь размагничивания с ограничителем тока

В моём замке есть маленькая искра при замыкании контактов, значит в замке есть цепь размагничивания ( а может цепь ограничения). Как я понял в данном случае, диод в цепь замка ставить не нужно? Прошу подтвердить моё предположение

И второй вопрос, если контроллёр работает с электромагнитным замком, то при подключении датчика двери, возможно ли установить задержку включения замка после закрытия двери?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 14:52 от Aton »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 603
Добрый день!
Шунтирующий диод, ставить обязательно.  Размагничивания нет, только система гашения тока.
С датчиком ничего не получится. Не используйте датчик установите длинное время открывания, не пойдет?
Удачи.

Aton

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Шунтирующий диод, ставить обязательно.  Размагничивания нет, только система гашения тока.
Можете аргументировать:, для чего ставить диод? если в самом замке есть схема, которая не даёт индуктивности замка, при размыкании цепи создать импульс, который может пробить силовой ключ z5r, или я чего то недопонимаю.

« Последнее редактирование: 07 Февраля 2018, 16:11 от Aton »

Aton

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 7
Вопрос к техподдержке, ответьте всё таки, для чего ставить диод, если цепь замка при размыкании ( экспериментально проверенно) не даёт маломальской искры? Хочется услышать ответ от электронщика, а не просто "ставить и баста"

videomaster

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
    Ну так поставь его, тебе, что жалко, что ли ?

1111

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Если замок содержит схему гашения ЭДС самоиндукции, значит диод не ставим. Если не содержит - ставим. Искра - не показатель. Транзистор может не сгореть, но плата может подвисать. если не бороться с ЭДС.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 603
Добрый вечер!
Это из инструкции к Z5R-
>>Важно!Как известно электромагнитный замок открывается только после прекращения тока в его катушке, и от скорости падения тока зависит задержка открывания двери.
>>Для уменьшения этой зависимости в контроллер встроена схема гашения тока, которая превращает «лишнюю» энергию в обмотке замка в тепло, что существенно сокращает время срабатывания замка.
>>Однако возможности схемы не безграничны, и при трафике более 25 проходов за 5 минут она может выйти из строя из-за перегрева.
>>Для защиты схемы гашения тока для таких точек прохода необходимо установить шунтирующий диод параллельно обмотке замка.
Так же из практики замечено, что чаще всего ключевой транзистор вылетает при разрывании питания перед контроллером и замком. Т.е. отсоединяем плюс от блока питания, а остальная схема остается не тронутой. В этом случае то же спасает диод.