Автор Тема: Два контроллера z5rWEB  (Прочитано 4104 раз)

Lotusv

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Два контроллера z5rWEB
« : 26 Апреля 2017, 23:29 »
Подключены два контроллера z5rweb с одинаковой конфигурацией. АйПи разные порты тоже, адреса контроллеров одинаковые (2). В Guard Light оба инициализируются нормально, но один мониторит события сканирования ключей, а другой нет. При этом команды на открытие двери принимает. При отключение или включении режима пожарной охраны выводит событие, но сканирование ключа не выводит. Ну и еще скажу, что оба контроллера подключены к одному блоку питания 12v-3A, и оба питают считыватели на Mifare. Кто что посоветует?

Lotusv

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Два контроллера z5rWEB
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 15:12 »
Ну что ж, опять же сам разобрался. На будущее, если у кого такие проблемы могут быть. Дело было в разных прошивках. Более старая была 3.14 более новая 3.4. Новую откатил до старой и все заработало. Может еще кому то поможет.

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Re: Два контроллера z5rWEB
« Ответ #2 : 27 Апреля 2017, 15:25 »
Здравствуйте.
Какие прошивки в контроллерах?
Где адреса контроллеров одинаковые? Какие?
Какие порты?
Как подключены считыватели и какие?
При чём здесь режим пожарной охраны и сканирование ключа?
Напишите конкретнее.