Автор Тема: Инициализация CPZ2-MF Картой Точки Прохода  (Прочитано 8913 раз)

Simply ASP

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 11
Считыватель еще не инициализирован Картой Объекта или Картой Точки Прохода:
  • Выключаем питание считывателя
  • Соединяем Data 0 и внешнее управление LED-Red
  • Включаем питание считывателя (ждем когда диод будет постоянно светиться красным)
  • Подносим КТП к считывателю (диод 2 раза мигает с паузой)
  • Выключаем питание считывателя
  • Размыкаем Data 0 и внешнее управление LED-Red
  • Подключаем считыватель к контроллеру
Считыватель уже инициализирован Картой Объекта:
  • Подносим КТП, записанную от Карты Объекта, которой инициализирован считыватель (диод мигает 1 раз)

Цвет / назначение выводов CPZ2-MF:
  • Красный - плюс питания от 8 до 18 Вольт
  • Черный - минус питания, общий провод
  • Зеленый - Data 0 / Выход Dallas TM, ТМ центральный
  • Белый - Data 1
  • Желтый - LED-Red, внешнее управление красным светодиодом

Удалить карту объекта:
  • Подносим МАСТЕР карту, диод мигает
  • Подносим МАСТЕР карту второй раз, диод мигает два коротких - пауза, два коротких - пауза ... (режим удаления)
  • Подносим карту объекта, которую хотим удалить (если успешно - диод погаснет на 2 секунды) и т.д. со всеми картами, которые хотим удалить
  • Для быстрого выхода из режима удаления подносим МАСТЕР карту или ждем 16 секунд