Автор Тема: Matrix II EH + Z2 base  (Прочитано 8059 раз)

k_koleda

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Matrix II EH + Z2 base
« : 22 Июля 2016, 11:57 »
Добрый день! Говорю сразу я новичок. :)
История такая, есть Matrix II EH + Z2 base, есть сигнал, есть индикация, но считывание происходит 1 раз за 10-15 попыток, схему подключения прикладываю вложением.
Схема подключения:
Z2-base           Matrix II EH
+12v        =>   +12V
GND         =>   GND
DATA0     =>   DATA0
Питание по USB.
когда к z2 base подключен вместе Mатрикса считыватель для "таблеток" все работает отлично. очень жду помощи.

 

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Matrix II EH + Z2 base
« Ответ #1 : 22 Июля 2016, 13:34 »
Добрый день!
Для работы по iBatton у считывателя нужно соединить DATA1 и GND.
Витая пара у вас подключена не правильно. В одной свивке должны идти DATA0 и GND (например синий DATA0, сине-белый GND).
Удачи.

k_koleda

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Matrix II EH + Z2 base
« Ответ #2 : 22 Июля 2016, 13:39 »
Задача, чтобы работали карточки через Matrix ii eh, с ключами ibutton оно сейчас работает, а вот с картами через Matrix 1 раз из 10

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Matrix II EH + Z2 base
« Ответ #3 : 22 Июля 2016, 14:56 »
Таки я и говорю- что бы MATRIX II EH эмулировал iButton, на нем необходимо сделать перемычку между DATA1 и GND.
Тогда он будет работать стабильно, а не один раз из 10! ))))))))
Именно на считывателе MATRIX II EH! Если перемычки нет, то он работает по Wiegand-26.
Вот так должно быть на считывателе -
Matrix II EH
+12v                 =>  +12V блока питания
GND                  =>   GND блока питания
DATA0               =>   DATA0 контроллера
DATA1               =>   GND блока питания

k_koleda

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 3
Re: Matrix II EH + Z2 base
« Ответ #4 : 22 Июля 2016, 16:43 »
ГОСПАДИ ЗАРАБОТАЛО. Спасибо огромное! :)