Автор Тема: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон  (Прочитано 33162 раз)

мтр

  • Гость
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #30 : 05 Марта 2018, 10:18 »
получилось прошить С2000-ПИ  ,важно сначала нажать Load program и только потом подавать питание ,по другому не работает.

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #31 : 05 Марта 2018, 12:12 »
Добрый день! Помогла перепрошивка считывателей?

мтр

  • Гость
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #32 : 06 Марта 2018, 08:07 »
Прошили еще не все ,долго получается, приходится снимать и нести к компу ,а через провода максимум около 30 метров дальше не прошивается. По прошитым считывателям (15шт) пока все хорошо, только вроде как расстояние считывания поменьше стало.

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #33 : 06 Марта 2018, 15:08 »
Снял считыватели, пытаюсь прошить С2000-Пи -не получается все равно не видит считыватель. Подключал на оба выхода, стоит 9600 скорость.

мтр

  • Гость
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #34 : 06 Марта 2018, 21:58 »
Я прошивал на скорости 115200 , выход не изолированный , А - зелёный. Б - белый , +12v - красный , -12v -черный , питание на ПИ и на считыватель подавал одновременно после нажатия кнопки в проге.

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #35 : 07 Марта 2018, 14:45 »
Удалось прошить, с другого компьютера где железный com порт а не шнурок-USB, windows7 x32b, выход изолированный, что-то  из этих вещей не давало. После прошивки работают по другому. ошибки продолжаются, но при этом считыватель пищит, а раньше это было не заметно кроме монитора Орион. Налицо дефект по этим двум считывателям. То один то другой с разной периодичностью. Будем возвращать по-гарантии.

Volant

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #36 : 08 Марта 2018, 13:09 »
А случайно не в какой-нибудь щитовой стоит С2000-2, может от электрических шкафов какие наводки.
А режим антиклон включен в считывателе?
А включенный антиклон спасает от наводок?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #37 : 10 Марта 2018, 09:11 »
Замена считывателей от наводок точно не спасет, ловит-то помеху контроллер.  А пищат они видимо потому, что управление звуком от контроллера идет.

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #38 : 12 Марта 2018, 07:08 »
Наводки исключены собрано на столе, длина проводов 10 см.Управление звуком от контроллера отключено.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #39 : 12 Марта 2018, 11:42 »
Ну это свежая информация. ) Я ориентировался на это сообщение.
В поддержке Болид сказали что такое сообщение появляется при замыкании D0 на землю. Провода прозвонили все нормально.
Сняли и протестировали считыватель MATRIX-IV EHT Metall в офисе, проблем с ним не обнаружено. Заменили прибор С2000-2 неделю нормально и опять пошли такие сообщения. Расстояние до считывателей 5-10м.
Подскажите в каком направлении действовать дальше?

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #40 : 12 Марта 2018, 12:13 »
Поменяли на объекте сначала прибор-не помогло, потом сняли считыватели. Прошили считыватели свежей прошивкой, не помогло, подключил к старому прибору в офисе, ложные считывания так и идут. Что нужно для их замены по гарантии?

Михаил Владов

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 11
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #41 : 09 Октября 2018, 14:59 »
Заменили по гарантии, работате.

MATPOC

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #42 : 29 Октября 2018, 23:33 »
Имеется контроллер Z5R Net 2k и Matrix-IV EHT Metal который ведёт себя непонятно, расстояние до считывателя метра 2, других приборов и кабелей рядом не идёт. Вся суть в видео.

https://1drv.ms/v/s!AnI4bpzWvIX5g0hpOsHiXmXJIk4Q

Slavon

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 12
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #43 : 11 Июня 2019, 09:26 »
Добрый день!
Как сейчас обстоят дела с дальностью считывания на свежих версиях? Есть у кого какие наблюдения?

vesago

  • Гость
Re: Считыватели Matrix-IV EHT Metal - Антиклон
« Ответ #44 : 11 Июня 2019, 09:33 »
Карта сантиметров 4-5, брелок 2-3. Это в режиме антиклон. Не антиклон немного больше.