Автор Тема: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт  (Прочитано 8149 раз)

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Доброго дня!
Записали порядка 300 ключей в защищённом режиме через карту доступа.
Теперь возник вопрос, как все эти ключи передать с правильным кодом в контроллер ЭРА 2000 и в Excel.
Дело в том, что, через штатную программу контроллер работает только в не защищённом виде, считывая только их незащищённый код и приходится вводить ключи в контроллер через подключённые к нему считыватели Matrix II Mf-I, висящие на проходных.
Какую программу нужно использовать для Z2 MF, чтобы считать защищённый код карты?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2023, 07:53 от Timass »

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #1 : 06 Июня 2023, 08:30 »
Добрый день!
Не совсем понятен вопрос, что значит правильный код ?  В режиме "Защищенный" защита выполняется считывателем, в вашем случае Matrix II Mf-I, а не контроллером. Если считыватель (в режиме "Защищенный") признает карту, то контроллер получает от считывателя обычный (UID) код поднесенной карты, ни какой защищенный код после считывателя не выходит.
Что бы считыватель Z-2 (мод.MF) стал обычным считывателем и передавал обычный (UID) код поднесенной карты, прошейте его заводской версией.

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #2 : 06 Июня 2023, 20:50 »
Да, возможно не правильно написал вопрос.
Попробую так.

Закодирвали порядка 300 ключей в защищенном режиме через Z2.
Теперь их нужно прописать в контролере ЭРА 2000.
Для их внесения в базу ЭРА я использую считыватель Matrix II, который подключен к контроллеру и работающий в защищенном режиме. Код ключей он считывает, видимо, защищенный.
Считыватель Z2 в свою очередь с любой из прошивок считывает оригинальные коды ключей, отличные от тех, что считывает Matrix II
Так вот вопрос в том, как сделть так, что бы Z2 считывал точно такой же код, что и Matrix ii.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #3 : 07 Июня 2023, 09:12 »
Повторюсь еще раз. Считыватель MATRIX II MFI на одну и ту же карту (зашифрованную с помощью считывателя Z-2 (мод.MF)) , и в защищенном режиме, и не в защищенном выдаст контроллеру один и тот же код. Защита  выражается только в том, что на карту не зашифрованную с помощью считывателя Z-2 (мод.MF) cчитыватель MATRIX II MFI, находясь в режиме "Защищенный", реагировать вообще не будет, ни как. Дальше вопросы:
1. По какому протоколу подключен считыватель MATRIX II MFI, по iButton или Wiegand?
2. Где вы видите коды карт от разных считывателей которые сравниваете (программе, базе, терминале)?  В каком виде они у вас представлены (шестнадцатеричном, десятичном) ?
3.  Где вы хотите увидеть их одинаковыми, для какой задачи?
4. Какая все таки проблема, не прописать карты в контролере ЭРА 2000 ?

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #4 : 07 Июня 2023, 20:24 »
Так, окей: начинаю понимать.
Спасибо.

1. По какому протоколу подключен считыватель MATRIX II MFI, по iButton или Wiegand?
2. Где вы видите коды карт от разных считывателей которые сравниваете (программе, базе, терминале)?  В каком виде они у вас представлены (шестнадцатеричном, десятичном) ?
3.  Где вы хотите увидеть их одинаковыми, для какой задачи?
4. Какая все таки проблема, не прописать карты в контролере ЭРА 2000 ?

1. iButton
2. Со считывателя Matrix II в "ЭНТ Контроль доступа 3.3" от ЭРА, с Z2 в "Place Card", десятиричном
3. в Excell через Z2 нужен точно такой же код, что и в ЭНТ КД с Matrix II, что бы потом все ключи импортировать в ЭНТ КД
4. Проблем нет, есть грандиозные неудобства: Ключи, чтобы потом работали, прописываются только через Matrix II, что висит на столбе на улице; невозможно записать в Excell корректные коды и др.

Вот пример как считываются номера:
Номер в ЭНТ КД / Оригинальный номер
4603950 / 1139840128
8024989 / 1138931856
8338554 / 1124284016
7913036 / 80317264
6503299 / 38792145
« Последнее редактирование: 07 Июня 2023, 22:22 от Timass »

murat351

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #5 : 08 Июня 2023, 10:02 »
Добрый день
попробуем разобраться

У нас есть 2 устройства
1) Z-2 USB - с него можно получить полный ID номер карты - назовем его Фактический номер,   в зависимости от карты 4 или 7 байт номера или 8 или 14 знаков в 16 виде
2) Z-2 Base - с него можно получить полный номер переданный считывателем, в 16 виде, в зависимости от настроек считывателя этот номер может меняться. 7 байт для протокола Ibutton,
3-7 Байт для протокола Wiegand - назовем его Переданный номер.
- Оба номера в 16 виде

Важно! 
- Контроллер при получении номера может конвертировать его в свой формат
- ПО может конвертировать номер в контроллере в свой формат

Итого: 3 преобразования номера  до отображения его в ПО
и одно преобразование при получении его через настольный считыватель

Если Передаваемый номер содержит все исходные байты Фактического номера, то используя ПО Place Card, можно сформировать нужный номер.

Что бы понять, что делать,
нужно получить номера  2 ранее описанными способами в 16 виде.

Важно!
Каким образом создавали ключи прохода для защищенного режима?
- Без ПО
- через сервис Smartkey.one
« Последнее редактирование: 08 Июня 2023, 10:10 от murat351 »

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #6 : 08 Июня 2023, 21:41 »
Ух как все закручивается  :)

Если правильно понимаю последний вопрос, могу ответить, что ключи прохода создавались без ПО:
Z2 прошили v521, включили, приложили карту доступа и начали создавать ключи, прикладывая их к Z2.

У нас есть 2 устройства

У нас - это у кого?  :)
У меня только Z2 мод. MF
Как мне получить номера двумя способами имея только один прибор?
Возможно я дико туплю...

Данные из PlaceCard:
Код ключа в десятиричном формате: 496024476 – точно такой же номер указан на ключе, только с нулем: MF0496024476
Он же в шеснатцатиричном из раздела форматы: 1D90BB9C

Как считывается этот кулюч через Matrix II смогу написать только в субботу, считыватель далеко
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 20:17 от Timass »

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #7 : 10 Июня 2023, 16:50 »
Как считывается этот кулюч через Matrix II смогу написать только в субботу, считыватель далеко

Вот номер с Matrix II - 9485212
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 16:51 от Timass »

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #8 : 10 Июня 2023, 18:44 »
Как считывается этот кулюч через Matrix II смогу написать только в субботу, считыватель далеко

Вот номер с Matrix II - 9485212
Добрый вечер. В Place Card с помощью Z2 мод. MF можно получить "9485212" если выбрать формат "Эра; ProxWay; WIN-PAK; Кронверк": шаблон "%u", параметры "l012Z".

Timass

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Re: Z2 мод. MF, считывание защищённых карт
« Ответ #9 : 11 Июня 2023, 15:34 »
Как считывается этот кулюч через Matrix II смогу написать только в субботу, считыватель далеко

Вот номер с Matrix II - 9485212
Добрый вечер. В Place Card с помощью Z2 мод. MF можно получить "9485212" если выбрать формат "Эра; ProxWay; WIN-PAK; Кронверк": шаблон "%u", параметры "l012Z".

Вот интересно, куда же я смотрел, когда сам проверял  ;D
Да, и в самом деле номер верный!
Спасибо!