Автор Тема: Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) перестаёт видеть ключи  (Прочитано 10109 раз)

PASHA

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) ,если прикладывать подряд ключи 3-5 шт ,то на некоторое время считыватель зависает и секунд 15-20 не воспринимает следующий ключ. с CP-Z-2 (мод. MF-I) такого не происходит.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите как исправить

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Ситуация для данного считывателя не стандартная, такой проблемы у него нет. Какой у вас контроллер, по какому протоколу подключен? Нет ли в этот момент, когда считыватель не реагирует на карты, мерцания, мигания индикатора?
Удачи.

PASHA

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Пробовали и Z-5R(iButton) и Z-5R (мод. Relay Wiegand)(Wiegand и iButton) результат одинаковый

PASHA

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Прошивка 1.0.0.6 ,защищённый режим

PASHA

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
На видяхе не видно, у вас только питание и контроллер подключен, или еще чего? Я к тому, что глюка такого у считывателя нет, значит в этот момент, что то мешает считывателю увидеть карту. Или воздействие на DATA, или шумы, наводки , помехи.
Если подключить к считывателю только питание (в идеале аккумулятор, или трансформаторный блок питания), без контроллера, дефект повторится?

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Здравствуйте.
Такое поведение считывателя не выявлено.
Считыватель в защищенном режиме постоянно принимает ключи.
Попробуйте заменить блок питания или проверьте на аккумуляторе.

PASHA

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 5
Спасибо всем. Проблема решена,виной всему импульные блоки питания. С трансформаторными всё- ОК.