Считыватель Matrix II, 3х контактный (+12v, GND, Data0).
Подключен к контроллеру Sigur E500U, который может отличать одинарное и двойное поднесение карты.
Проблема:
С данным считывателем, при одинарном поднесении карты контроллер регистрирует двойное поднесение. Производители контроллера Sigur утверждают, что данный считыватель задваивает посылаемый сигнал и они с этим ничего не сделают.
В связи с чем у нас пропадает возможность настроить контроллер так, что бы при одинарном поднесении был проход, а при двойном блокировка точки доступа.
Вопрос:
Можно ли настроить считыватель так, что бы он не посылал удвоенный сигнал при одинарном поднесении?