12 Января 2021, 14:56 »
Здравствуйте.
Планирую установить на общую дверь этажа эл.магнитный замок + кнопка выхода + считыватель + кодовая панель.
Подскажите пожалуйста, как и возможно ли установить считыватель CP-Z-2 в схему подключения кодовой панели?
Кодовая панель КБД-10Н
Спасибо.
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 591
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #1 :
12 Января 2021, 19:11 »
Добрый вечер!
В данную схему его точно некуда подключить. ) Если только с контроллером Z5R. Считыватель подключаем к контроллеру в режиме эмуляции iButton. Время открывания в контроллере ставим 1-2 секунды и переводим его в режим электромеханического замка. Выход контроллера "Замок" на вход "Кнопка выхода" (зел). Забиваем в контроллер нужные идентификаторы. Теперь при подносе записанных в контроллер идентификаторов к считывателю, контроллер будет замыкать вход "Кнопка выхода" (зел) на землю, т.е. имитировать нажатие кнопки открывания. Ну и не забыть питание к контроллеру и считывателю +12 (красн) GND (черн). )))
Удачи.
Записан
sahav
Пользователь
Сообщений: 5
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #2 :
12 Января 2021, 19:46 »
Спасибо.
Как в описанную Вами схему подключить панель?
Z-5r тоже есть в наличии.
Подскажите пожалуйста ББП на сколько А под данную систему расчитывать.
«
Последнее редактирование: 12 Января 2021, 19:57 от sahav
»
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 591
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #3 :
12 Января 2021, 21:38 »
Таки я же написал, +12 красный провод и GND черный провод к считывателю и контроллеру, зеленый провод панели на выход контроллера ЗАМОК (LOCK). А блок оставьте тот же, другой не нужен.
Записан
sahav
Пользователь
Сообщений: 5
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #4 :
12 Января 2021, 22:09 »
Аааа... Эврика
управление замком остается за Панелью.
Кнопка и считыватель через z-5r по зеленому от панели.
Блока пока ни какого нет.
Планировался 2А, но появилась панель, думаю может 3А взять?
«
Последнее редактирование: 12 Января 2021, 22:29 от sahav
»
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 591
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #5 :
13 Января 2021, 07:50 »
А чем больше тем лучше, хуже-то не будет.
Записан
sahav
Пользователь
Сообщений: 5
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #6 :
13 Января 2021, 08:14 »
Дак и толку мало, надо оптимально.
Допускается ли установка z-5r IronLogic в корпус ББП?
«
Последнее редактирование: 13 Января 2021, 08:24 от sahav
»
Записан
vitiv
IronLogic Team
Сообщений: 591
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #7 :
13 Января 2021, 19:32 »
Больше всего жрет замок, вот под него и подбирайте блок питания, контроллер со считывателем и 50 ма не жрут.
Ставьте, контроллер работает в диапазоне от -40 до + 50 градусов и если чего и боится, то конденсата, а в ББП его точно не будет.
Записан
sahav
Пользователь
Сообщений: 5
Re: CP-Z-2 и кодовая панель
«
Ответ #8 :
13 Января 2021, 19:37 »
Малоли какие наводки будут.
Замок ml400-40. 0,6А
Находится все будет в теплом помещении.
Всё посчитал, не наберётся и 1А.
Спасибо большое за ответы.
Отличная тех.поддержка