Добрый вечер!
Эх, поторопились мы, нужно было покупать Z5R Relay, тогда не пришлось бы релюхи покупать. ((
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_z5r_relayГде закрепить считыватели и куда засунуть контроллеры, это вам виднее, где место есть. Желательно использовать витую пару, и от контроллера до считывателя не более 15 метров. Надеюсь вы не забыли у считывателей DATA1 замкнуть на землю?
На контроллерах поставьте режим электромеханического замка, запрограммируйте время открывания на 1-2 секунды. Проще всего коммутировать через реле. Возьмите любые реле на 12 вольт (хоть автомобильные), подключите между +12 вольт и выходом контроллера "Замок". Тогда у вас при подносе карты будет на две секунды включаться реле. Замыкающие контакты (которые будут замыкаться при подносе карты) одного из реле, присоедините параллельно кнопке входа турникета. Вторую параллельно кнопке выхода. Должно получиться две одинаковые ветки, на вход и на выход. Первая ветка - считыватель 1, контроллер 1, реле1, кнопка вход. Вторая ветка - считыватель 2, контроллер 2, реле2, кнопка выход. Да же и не знаю, что еще посоветовать.
Удачи.