Здравствуйте. После дождя перестала работать скуд на калитке. Установлен на металлической калитке в трубе основания. Контроллер z-5r в коробочке, замок электромеханический Полис 20, два считывателя cp-z-2 (ep), замок подключён через БУЗ JSB, блок питания Faraday 18w/12v в подрозетнике домофона, считыватели подключены по ibutton эмуляция D1990, длина проводов 10 см и 20 см, считыватели установлены на металлических трубах калитки. Провод питания 12 в проложен в земле 20 метров, БП установлен в доме.
Установил, все работало 3 дня до первого хорошего дождя.
После дождя: светодиоды считывателей горят, при поднесении ключа гаснет на прибл 2 секунды и загорается снова, контроллер не пищит, без звуков, замок не открывается.
Разобрал не отключая питания: на контроллере 12,3 вольт. На отключение питания контроллера не реагирует. Отключил считыватели и включил контроллер, появился писк. По очереди стал подключать контроллеры, начало срабатывать через раз, контроллер пищит хрипло, писк срывается.
После обратной сборки вроде восстановилось, контроллер стал пищать, но хрипло, замок открывает.
Пожалуйста, как бороться с такой работой, и что это - считыватели или контроллер или БП? И что значит хриплый писк контроллера?