Спасибо за ответ!
Проблема была подтверждена при общении с сотрудником по скайпу. В базе писали одиноаковые сетевые адреса и все подвисало. Не возможно было ни обратиться к контроллеру, не прописать карточки.
Выяснилось, чтобы не было дублирования и все работало необходимо
1) отключить конвертор, произвести монтажные работы.
2) В ПО удалить все контроллеры
3) Включить конвертор и добавить их заново в ПО.
Также была рекомендация от сотрудника прописать в конфиге ПО:
"TCP_CLIENT_WRITE_TIME_OUT": 10001,
"TCP_SERVER_WRITE_TIME_OUT": 10001,
В этом случае адреса выдаются корректно и нет лагов.
Есть еще предложение по ПО: в поиске сотрудников убрать условие учитывать регистр.
Здравствуйте.
Почему Вы решили, что адреса выдаются одинаковые?
Программа видит все контроллеры?