Автор Тема: Не прописываются карты объекта в считыватель CP-Z-2 (MF-1)  (Прочитано 5368 раз)

технарь

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
При переводе в защищенный режим  и подносу к считывателю КО светодиод не мигает. Пробовал  другую карту из конверта , результат тот же. На другом считывателе картина такая же. Оба считывателя из коробки (новые). Блок питания - бесперебойный трансформаторный.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Подключите только питание, не замыкая никакие провода. Поднесите любой идентификатор mifare, можно карту объекта (лучше использовать брелок). Считыватель должен мигнуть один раз. Если не мигает, то он неисправен (хотя неисправных два новых считывателя, это нереально).
Или в них уже записана карта объекта. Попробуйте проверить, скрутите белый и желтый провод, подайте питание, если считыватель мигает красным светодиодом, то он не в режиме "защищенный" и карта объекта в него не прописана. Если не мигает, значит он в режиме "защищенный", попробуйте поднести свою карту объекта и вывести его из режима.
Удачи.

технарь

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Заработало от брелка.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Вы проверяли на столе, или уже установленным? Видимо стоит на железе и много шумов, вот с картой и не работает, антенны слишком разные.
Можно попробовать подложить между верхом считывателя и дверью неметаллическую прокладку 1-2 мм, что бы считыватель был чуть дальше от железа, думаю поможет.

evgd

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Заработало от брелка.

Аналогично, мучался целый день с картой объекта, менял прошивки считывателя и т.д.
Сегодня нашел запасной брелок (от комплекта карты объекта) и всё сразу получилось.
Производителю надо обратить внимание на этот баг.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 09:48 от evgd »

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Здравствуйте.
Карту и два брелка из комплекта карты объекта нужно по очереди активировать на настольном считывателе с защищённой прошивкой.
Тогда они будут видеться настенным  считывателем.