Автор Тема: самовольное открывание замка при подаче питания  (Прочитано 8059 раз)

user356876890

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
контроллер Z-5R (мод. Relay)
замок электромеханический Cisa 11610.60.4
БП импульсный на 2А
После пропадания сетевого питания и его возобновления кратковременно срабатывает реле и открывает замок.
Почему это происходит и что делать?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Не совсем понятно из вашего описания, Т.е. если питание выключить, а потом опять включить, то контроллер отрабатывает открытие замка?
Может что-то проскакивает по входу "EXIT" ? Попробуйте отключить все кроме замка и питания и попробуйте передернуть питание.
У вас установлено время открывания? Контроллер пищит во время открытия?
Удачи.

user356876890

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
Т.е. если питание выключить, а потом опять включить, то контроллер отрабатывает открытие замка?
Именно так. При возобновлении питания кратковременно срабатывает реле на открытие.
вход EXIT вообще не используется. Открытие изнутри происходит с механической кнопки замка.
Время открывания дефолтное.
Про "пищание" сейчас уточню.

user356876890

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
У вас установлено время открывания? Контроллер пищит во время открытия?
Штатное время открытия 3 сек. И штатный писк на 3 сек.

а в момент подачи питания происходит короткий писк, намного короче 3 сек.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Короткий писк при включении контроллера это нормально, но если перемычка стоит в положении электромеханического замка реле не должно коммутировать замок при подаче питания (оно щелкает при включении питания?). Видимо неисправен. (((

user356876890

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 4
упустил важный момент!
контроллер работает со считывателем IronLogic CP-Z-3 (мод. E)
Может он так влиять?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Нет, считыватель так влиять не может.

Ruster

  • Гость
Может ли данный считыватель управлять двумя цветами индикацией ( красным и зелёным) . То есть при подносе рабочей запрограммированной карты при штатном красном цвете переходил на зелёный во время предоставления доступа контроллером

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
С зеленым все просто, подключите его на выход ZUMM контроллера и пока пикает контроллер, будет мигать зеленый светодиод. Но как только контроллер увидит внешнее управление на зеленом, он тут же погасит и красный светодиод в ожидании внешнего управления и на нем. Если у вас через реле на замок подается минус, то все просто подаем  на управление красным со свободной клеммы реле. А вот если плюс, то да же не знаю откуда брать управление на красный.
Удачи.

murat351

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 72
В контроллере реле переключающее, даже если подается плюс, минус можно организовать. Com реле на плюс, NC - постоянно подает плюс, при срабатывании (отключении) подтягивается на минус, через резистор. Можно использовать полевой транзистор для инверсии - это второй вариант.