Автор Тема: Ведение лога с нескольких контроллеров  (Прочитано 9604 раз)

AlexRN

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 1
Объект жилой дом ,контроллеры z5r net 8шт.,конвектер Z-397 Guard,ПО Guard Commander
1.Возможно ли автоматическое скачивание событий и сохранение в файл с 8 контроллеров в программе Guard Commander ?
2.Возможно ли создание  групп допуска ?,то есть чтоб при добавление ключа в группу ,ключ добавлялся в контроллеры этой группы.
Как реализовать данные функции?

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Ведение лога с нескольких контроллеров
« Ответ #1 : 06 Февраля 2020, 09:10 »
1.Возможно ли автоматическое скачивание событий и сохранение в файл с 8 контроллеров в программе Guard Commander ?
Можно последовательно запустить GuardCommander 8 раз с указанием в командной строке /p=порт конвертера, /f=с/н контроллера и /aexit для авто выхода после чтения событий. Предварительно нужно на вкладке "Лог событий" установить флаг "Включено".
2.Возможно ли создание  групп допуска ?,то есть чтоб при добавление ключа в группу ,ключ добавлялся в контроллеры этой группы.
Сейчас в ПО Guard Commander такой возможности нет.
Как реализовать данные функции?
Думаю, что лучше написать на email техподдержки support@ironlogic.ru с просьбой доработки ПО.