Столкнулись с такой проблемой:
Имеем считыватели Matrix III MF-I на металлоконструкции, как заявлено они работаю хорошо с картами и в паре.
Но выявили следующую ситуацию - что бы долго не описывать сняли видео:
https://yadi.sk/i/lA2bOU2XD3_FUQ На входе, считыватель который "глючит", подсоединен на контакт контроллера TM. Контроллер Z-5R Net.
Далее другой объект:
Оборудование идентичное, но в схеме 1 считыватель подключен на вывод TM.
Видео №1 с проблемой:
https://yadi.sk/i/BXk3SfQf8Rhr1QДалее как мы ее решили, временно, и не очень эстетично, но необходимо было сдавать объект.
https://yadi.sk/i/i0Zt4b81FmdtdwТакое впечатление что создает экран металлоконтсрукция.
Есть в примере другой объект, где металлоконструкция идентичная тем что установлена в предыдущих видео, считыватели установлены друг против друга, на расстоянии 60мм, и работают нормально. Хотя до них стояли со смещением считыватели CP-Z-2 (мод. MF-I) накладной и их мы заменили на Matrix III MF-I. Да и эти снятые CP-Z-2 (мод. MF-I) накладной, на другом объекте не заработали при установке на конструкции да и еще в одиночном виде, (пробовали оба, работают через раз).
Что то нужно думать? Может антенна в считывателе близко установлена к тыловой стороне?