Автор Тема: Вопросы по значениям поля mode  (Прочитано 10193 раз)

danhxim

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Вопросы по значениям поля mode
« : 27 Сентября 2019, 09:01 »
Здравствуйте. Начинаю свою работу с Matrix-II Wi-Fi в режиме Web-JSON.
1) контроллер присылает {"type":"MATRIX II WIFI","sn":50625,"messages":[{"id":1481765933,"operation":"power_on","fw":"2.27","conn_fw":"1.22","active":0,"mode":0}]}
все как и ожидалось, первая операция power_on.
2) сервер отвечает {"date":"2019-09-27 08:50:45","interval":9,"messages":[{"id":1094615343,"operation":"set_active","active":1,"online":1}]}
где id - случайное число.
3) контроллер вновь присылает то, что и ожидалось: {"type":"MATRIX II WIFI","sn":50625,"messages":[{"id":1085377743,"operation":"ping","active":1,"mode":8}]}
но не понятно что за mode 8
4) сервер отвечает операцией set_mode {"date":"2019-09-27 08:50:45","interval":9,"messages":[{"id":301727216,"operation":"set_mode","mode":0}]}
5) контроллер получает эту команду, но значение mode остается прежним {"type":"MATRIX II WIFI","sn":50625,"messages":[{ "id":301727216, "success":1},{"id":1270216262,"operation":"ping","active":1,"mode":8}]}

после этого, запросы от контроллера не приходят, хотя прослушивание продолжается.

итак вопрос, что за mode 8?

перемычка стоит в положении №1 - выбор электромеханического замка.

скриншот консоли https://drive.google.com/file/d/1v1z3Z3Mw9t4lPteX9pSIWvvP9Qv274T8/view?usp=sharing

danhxim

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 2
Re: Вопросы по значениям поля mode
« Ответ #1 : 27 Сентября 2019, 11:13 »
решение. Обновил прошивку