Автор Тема: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.  (Прочитано 5729 раз)

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Ставлю новый контр. вместо сгоревшего.После вкл.-1короткий сигнал.Не выходит в режим создания мастер карт.Все подключено правильно.Z5R-новый.Что посоветуете?Спаибо.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #1 : 25 Августа 2019, 21:02 »
Добрый вечер!
Видимо не такой и новый, в памяти уже есть ключи. Отключить питание, поставить перемычку в положение очистки памяти, включить питание, должны прозвучать четыре коротких сигнала.
Отключить питание, вернуть перемычку на место ( в зависимости от замка), подать питание, прописать мастер.
Удачи.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #2 : 25 Августа 2019, 21:56 »
Купил 3 дня назад в спб-2шт. Один не читал ключ,но при первом включении входит в режим записи мастер карт.Решили проверить второй-один короткий сигнал.По описанию похоже на режим- триггер.Неужели продали оба неисправных?Еще информация:на сгоревшей плате(без маркировки)один в один Z-5R стояла м.сх.B711G003CG,а на новых-B832G001LG это на что-нибудь влияет?Спасибо!!

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
После грозы.Сгорела плата z5r,при осмотре-маркировки нет.Мастера,который устанавливал не найти. Система работает на калитку-в садоводстве. Контроллер один в один похож на z5r.Считыватель-маркировки нет. Брелоки-пластм.-маркировки нет.Заменили контроллер на z5r(купили-новый-2шт.)Замок эл.магн.-2шт.Все соединили как было-соответствует руководству на z5r.Перемычка в 4 положении. При включении -режим прогр.мастер карт,пикает16сек. и выход. Замок срабатывает,от кнопки-открывается. Ключи(брелоки)-контр. не реагирует. Считыватель подключен: черн. с син. на GND,белый на ТМ,красный на +12В.Мастер ключ не записать.Как проверить работоспособность считывателя,какой купить, чтобы работали старые ключи.Может виноват z5r?Спасибо!!

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #4 : 26 Августа 2019, 13:15 »
Сбросил память.Контр. стал входить при вкл.питания в режим записи мастер карт.Считыватель или контр. на карты(брелки) не реагирует.Считыватель без маркировки.Белый-TM,красный +12в.,черный+синий-GND.Проверял на столе.Источник +12в. хорошщий.Перемычка -4полож.Что виновато-счит. или контр.?Спасибо!

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #5 : 26 Августа 2019, 14:43 »
Добрый день!
У нас только один считыватель с синим проводом на землю. Похож?
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2l
Уточните, кто не реагирует на идентификаторы, у считывателя светодиод мигает при подносе карты?
Контроллер можно проверить ключом от домофона (DS-1990A), корпус на землю, пяточек на вход Далас (ТМ) контроллера.
У считывателя на белом проводе должно быть около пяти вольт.
Удачи.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #6 : 26 Августа 2019, 15:02 »
похож,но у нас накладной. Когда работал-по моему не светился-такое может быть?Cпасибо!

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #7 : 26 Августа 2019, 15:15 »
Если перемычка (коричневый провод) обрезана, индикации не будет. А так, постоянно горит красный, при касании картой мигает.
Раз контроллеры новые, то скорее всего сдох считыватель.
Удачи.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #8 : 26 Августа 2019, 15:20 »
перемычка корич.-цела. попробуюпроверить таблеткой. Спасибо!Напишу.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #9 : 26 Августа 2019, 21:19 »
На сгоревшем контр. нет надписи Z5R, есть надпись:*105-02*, по внешнему виду Z5R,стояла м/сх B711G003CG,на новом м/сх B832G001LG это не может влиять на работу со считывателем? Спасибо!

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #10 : 27 Августа 2019, 08:33 »
105-02 это последняя версия Z5R от 2016 года. Эти надписи не влияют на работу контроллера, а уж тем более работу считывателя.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #11 : 27 Августа 2019, 09:14 »
Спасибо!А какой сигнал выдает контроллер в дежурном режиме при выкл|вкл питания?

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #12 : 27 Августа 2019, 12:45 »
Не совсем понял, что такое дежурный режим. Если память чистая, то при включении 16 секунд пикает. Если что-то записано, то при включении один короткий сигнал. Если перемычка в режиме очистки, то при включении четыре коротких сигнала. Если перемычка в режиме добавления ключей, то при включении один длинный сигнал. Вроде все.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #13 : 27 Августа 2019, 14:35 »
Большое спасибо!Дежурный-я имел в виду,когда что-нибудь записано.Мне это надо для проверки контр.-на столе с помощью ключа от домофона(считыватель предположительно сдох) на запись мастер ключа,есть еще режим триггер.

дмитрий123

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 10
Re: Z5R-При первом включении-1короткий сигнал.
« Ответ #14 : 28 Августа 2019, 08:15 »
Здравствуйте!Подскажите,при монтаже-надо ли соблюдать определенную последовательность подключений GND,+12в.,TM и т.д. при установке контроллера,считывателя,замка эл.магнитного,кнопки выхода.Какой кабель(витая пара) посоветуете.Раст. между счит.и контр.,замком<2 метров,до Б.П., и кн.вых.-8метров.Надо ли заземлять GND.Спасибо!