Автор Тема: Z-5R net Заливка базы и добавление  (Прочитано 10827 раз)

casl93

  • Гость
Добрый день.

1. Столкнулись с такой ситуацией: Имеем базу ключей 1900шт. (Школа) При заливке теряется 3 ключа. Файл Базы ключей сформирован в excel, номера ключей заводились через Z-2 (мод. MF)/Z-2 USB MF. Ключи MF. Почему так происходит?
2. Как совершать добавление ключей? Если добавлять к существующей базе, часть теряется. Приходится удалять всю базу, и заново подливать новую.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #1 : 25 Мая 2019, 08:26 »
Добрый день

1. В BaseZ5R импортируются из Excel только уникальные номера ключей, повторные перезаписывают уже существующие.
Подозреваю, что ключи были экспортированы в Excel в формате "Em-Marine", в этом формате 3 старших байта номера теряется. Чтобы в Excel экспортировались полные номера нужно в BaseZ5R перед экспортом в панели "Ключ" выбирать "Em-Marine+код" или "16-ричное". Т.к. часть номера (3 байта) потерялась некоторые номера стали совпадать, поэтому в BaseZ5R при импорте из Excel повторяющиеся номера отфильтровались.
2. Зависит от того как добавлять. Уточните как именно добавляете ключи. Если можно, то пришлите базу и напишите, как воспроизвести проблему.
Какая версия BaseZ5R?

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #2 : 25 Мая 2019, 21:49 »
Спасибо за оперативный ответ.
1. Да, коды ключей импортировались в excel с помощью ПО PlaceCard в формате "Em-Marine". Нашел 2 дубля(наверное попались с одинаковыми номерами), вот они и затираются. При импорте нет пункта  "16-ричное", см. скрин.

Версия Z5R Net 2.18  - это тестовый контроллер.

Вопросы:
1. как нужно было создавать БД, если мы используем ключи MF и что бы избежать дубли? как можно исправить ситуацию, ключи разданы пользователям, собрать нереально.

2. Можно ли "убить 2 зайца" при использовании ключей MF, что бы они "обучались(записывался код карты объекта)" и сразу заносились в файл excel? 

По добавлению новых ключей, если запишу видео, то куда можно скинуть?

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #3 : 26 Мая 2019, 10:36 »
Извиняюсь, я ошибся, подумал, что вопрос о ПО BaseZ5R, а не о GuardCommander.

У ключей Mifare размер кода минимум 4 байта, в формате "Em-Marine" используются только 3 байта (в PlaceCard не нашел предустановленного формата "Em-Marine", какие у него параметры?), поэтому часть кода может теряться.
Почему использовали PlaceCard, а не встроенную в GuardCommander возможность добавлять ключи с помощью настольного считывателя (GuardCommander -> Настройки -> указать com-порт считывателя; на вкладке "Ключи" выбрать режим "Добавление" в группе "Z2USB")?
Какая версия GuardCommander?

1. Чтобы избежать дубли нужно добавлять ключи с полным кодом. Исправить ситуацию можно так:
если на вкладке "Контроллер" в поле "Режим считывателя" отображается "Wiegand", то контроллер будет проверять ключ только по 3 байтам, поэтому все розданные ключи пропустит. Если в поле "Режим считывателя" отображается "Dallas", то установите всем ключам флаг "Короткий номер" (вкладка "Ключи" -> Выделите все ключи Ctrl+A -> клик ПКМ по списку -> в меню выберите "Флаг 'Короткий номер" -> "Установить флаг"), тогда контроллер будет также проверять по 3 байтам (иначе в режиме Dallas проверяет 6 байт).
В GuardCommander полные коды ключей отображаются, когда выбран "Вид номера" = "Dallas", чтобы PlaceCard передавал такие коды в Excel создайте формат с шаблоном="%.2X %.2X %.2X %.2X %.2X %.2X\r" и параметрами="b5 b4 b3 b2 b1 b0".

2. Не совсем понял. Напишите, пожалуйста, подробнее, что нужно.

По добавлению новых ключей, если запишу видео, то куда можно скинуть?
Не нужно, вроде понял проблему. Для таких случаев рекомендую использовать облачное хранилище, например, яндекс-диск https://disk.yandex.ru/.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 10:39 от gsa »

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #4 : 27 Мая 2019, 23:29 »
Подобрал параметры при считывании в  PlaceCard:
Шаблон: [%.2X %.2X] %.3u,%.5u\r
Параметры: b4 b3 b2 w01
Длина номера ключа в байтах: 4
Теперь считывается в таком виде: [00 04] 018,32233

И самый главный вопрос как правильно добавлять новые ключи из файла, что бы остались предыдущие. При добавлении через импорт предыдущие стираются.
записал видео: https://yadi.sk/i/-nXLDv4DN7d0Dw

В будущем будет стоят вопрос о поиске "потеряшек" и исключения их из базы, а так же добавления новых.

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #5 : 28 Мая 2019, 00:19 »
И еще вопрос

при экспорте ФИО всех пользователей есть, после записи тоже есть. Но стоит закрыть GuardCommander, а потом открыть, часть записей в полях "Пользователь" и "Примечание" пропадают. Почему так происходит?

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #6 : 28 Мая 2019, 09:08 »
И самый главный вопрос как правильно добавлять новые ключи из файла, что бы остались предыдущие. При добавлении через импорт предыдущие стираются.
Обновление GuardCommander v2.2.188 https://yadi.sk/d/r8VTK9TKyemrP Если перед командой импорт нажать Shift, то новый список будет добавлен к старому.

при экспорте ФИО всех пользователей есть, после записи тоже есть. Но стоит закрыть GuardCommander, а потом открыть, часть записей в полях "Пользователь" и "Примечание" пропадают. Почему так происходит?
Не знаю. Можете видео записать? Или опишите порядок действий, чтобы я мог воспроизвести ошибку.

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #7 : 30 Мая 2019, 00:25 »
Спасибо за новую версию GuardCommander v2.2.188. Попробовал с Shift добавляет новые ключи, а старые остаются, не затирает. Но и если в файле есть ранее записанные ключи в контроллер, то они тоже записываются(получаются дубли), если нужен видосик могу записать.

А вот с пропаданием записей в полях "Пользователь" и "Примечание" нужно что-то делать.
Значит заметил следующее(по пунктам):
Контроллер чистый- все удалено.
1. Открываем файл для импорта - все ОК, все записи присутствуют.
2. Импортируем - все ОК, все записи присутствуют.
3. Записываем - все ОК, все записи присутствуют.
Сначала думал, что данная проблема возникает из-за закрытия программы GuardCommander не отключившись от контроллера.
А оказалось, все происходит если отключить питание от контроллера. Т.е. залили базу, сохранили, отключились, закрыли GuardCommander, отключили питание от контроллера. Казалось бы нормальная ситуация, свет отключат иногда.
Подаем питание на контроллер, подключаемся и видим, что у большей половины ключей пропали данные в полях "Пользователь" и "Примечание".
ссылка на видео: https://yadi.sk/i/ooIUfGiq3xkMdQ

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #8 : 30 Мая 2019, 10:53 »
Пока не получается воспроизвести баг ни с импортом дублей (с Shift), ни с пропаданием имён пользователей.
Можете прислать файл Excel и файл "z32316.25.cfg" из видео на email:gsa@ironlogic.ru?

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #9 : 30 Мая 2019, 16:26 »
Ок. Смогу, как только домой доберусь.

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #10 : 30 Мая 2019, 23:01 »
Сегодня 3 часа бились на боевом контроллере на объекте, та же самая ситуация.
Видео с объекта: https://yadi.sk/i/dIeX8AycD4Xl9A

файлы на почту отправил.

gsa

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 269
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #11 : 31 Мая 2019, 08:41 »
файлы на почту отправил.
Спасибо.
Обновление GuardCommander v2.2.189 https://yadi.sk/d/r8VTK9TKyemrP
Была проблема с чтением имен пользователей из файла настроек контроллера, но имена сохранялись в файле.

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #12 : 31 Мая 2019, 09:57 »
Спасибо. Вечером попробую, и отпишусь что получилось

casl93

  • Гость
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #13 : 31 Мая 2019, 23:05 »
Спасибо больше.
Полечились в новой версии GuardCommander v2.2.189 предыдущие баги. После обновления все, что было в контроллере отобразилось.
Протестировал импорт нового списка к старому с Shift, тоже все работает и дубли не появляются, как описывал ранее.
Пока все пробовал на тестовом контроллере.

Сегодня заказали считыватели Matrix III MF I, как придут протестирую на тестовом стенде и если еще что нибудь найдем обязательно напишем.

Используемые нами считыватели CP-Z-2 (мод. MF-I) неохотно работают с картами. И еще замечено, что если они установлены друг против друга, то вообще идут постоянные глюки, один отказывается работать, либо работает через раз.
Монтаж выполнен на профильной трубе 60х60х2 (каркас калитки), подключены параллельно - вышли из положения немного смещать относительно друг против друга от 10 до 15 см. 

Хотелось бы узнать что за характеристика считывателя Matrix III MF I - Функция синхронизации работы при подключении двух считывателей? Если я правильно думаю, это и есть возможность работать при параллельном подключении. И нужно ли их тоже смещать относительно друг друга при монтаже?

Nick M

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 176
Re: Z-5R net Заливка базы и добавление
« Ответ #14 : 03 Июня 2019, 10:42 »
Здравствуйте.
Если провода синхронизации соединены, то при монтаже смещать считыватели не нужно.