Автор Тема: MATRIX-III MF - алгоритм управления звуком и светодиодами  (Прочитано 10217 раз)

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый день.
Ситуация такова - несколько лет назад были установлены MATRIX-III MF на контроллере СКУД GATE-8000. Все работало и работает по сей день, при этом был установлен такой алгоритм индикации - в исходном положении светодиоды не горят, звука нет, при поднесении карточки и ее обнаружении как доступной - загорается зеленый и звучит сигнал, срабатывает замок, при открывании двери (и срабатывании геркона) звук прекращается, после прохода все возвращается на исходную. Данный алгоритм как раз и нужен и устраивает :D, (он начинал работать после первого управляющего сигнала от контроллера на считыватель на входы управления индикацией (как и описано в инструкции к считывателю, до первого же сигнала индикация работала так, как и описано в инструкции по умолчанию, т.е. исходно - красный, затем - зеленый и соответствующий звук).
Теперь, что не устраивает :( - недавно были добавлены еще несколько дверей, замков, считывателей и контроллеров, все аналогично установленным ранее, однако... :'( , считыватели после первого управляющего сигнала не переходят в вышеуказанный (и нужный) режим, а остаются работать в режиме по умолчанию... . Отсюда вопрос - в считывателях, купленных недавно, изменен алгоритм? :o, или это у меня глюк какой-то? :-[, если глюк, то как его исправить... . ::)
Заранее спасибо.
ПыСы комбинации старый контроллер - новый считыватель, новый контроллер - старый считыватель и пр. указывают на новые считаватели :P

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
У вас считыватель MATRIX III MF, или MATRIX III MFI ? Вобщем алгоритм работы индикации не менялся, все оставалось как на старых.
Завтра проверю и отпишусь.
Поробуйте проверить правильность работы индикации. Подключите к считывателю только питание (должен постоянно гореть красный), замкните на землю желтый провод, после размыкания красный светодиод должен погаснуть и загораться только при замыкании желтого провода на землю.
Удачи.

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый.
Если мне не изменяет мой склероз, то стоят MATRIX-III MF-I, но, завтра тож проверю 8).
По поводу управления - проверялось примерно так, как и описано... , но ::).... проверю еще раз ;).  Сравнивал описания тех считок, что ставились раньше и новых, из коробочек, логика в описаниях совпадает.
Спасибо за соучастие.
Евгений.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
MATRIX III MFI - это новое изделие, это не MATRIX III MF.  Проверил работу новых MATRIX III MFI , со склада. Логика осталась прежняя. На какой канал пришло внешнее управление, тот и перестает работать от внутреннего. Зеленый свет и пищалка при подносе карты, срабатывают всегда. Какой канал у вас управляется с контроллера?
Проверяйте еще раз, посмотрите перемычку, может на старых она перерезана? Перемычка меняет логику управления светом, звуком.

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Еще раз доброго времени.
Итак, докладываю: на коробочках, которые остались после монтажа строителями считывателей - надпись MATRIX-III MF-I  и MATRIX-III RD-ALL  :( , что стоит конкретно и на каких дверях - :-[ , на самих считывателях информации по их принадлежности не нашел  :( , посему...  :'(. (кстати, а как определить-то теперь принадлежность считывателей-то  :-\ ?  ).
Управление с контроллера идет на зеленый и звук, новый контроллер со старым считывателем (схема подключения такая-же, как и при старых контроллерах и старых считывателях) при этом при первом включении переводит считыватель в нужный режим и дальше работает как надо, а новые считыватели с новыми контроллерами - не переводятся в нужный режим  :-[ .
Перемычки и там и там - целы.
Как-то вот так... . :(

ПыСы ...а вот управление по желтому проводу, это некий фокус или что-то документированное :-\ , этот режим не проверялся, а проверялся и работал именно тот, что описан мною выше, т.е. первое включение (на старых считывателях) приводит в дальнейшем к нужному алгоритму... .

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Считыватели отлечить легко, корпус MATRIX III RD All в два раза шире корпуса MATRIX III MF.
Видимо у вас очень старые считыватели. Возможно первых моделях, если считыватель видел управляющий сигнал на любом из входов он отключал внутреннее управление по всем выходам. Поэтому при включении красный горит, после того как контроллер начинает управлять зеленым и звуком, красный то же гаснет. В новых внутреннее управление отключается только по тому сигналу по которому прошло внешнее. Поэтому красный управляется считывателем и горит в режиме покоя. Проверить легко, в установленном и подключенном к котроллеру считывателе, после включения, один раз замкните желтый провод на землю и разомкните. После этого все должно работать как вам нужно. Проблема в том, что при выключении-включении питания, красный опять будет гореть постоянно. Нужно подумать, может что-то присоветую. Пока проверьте как я сказал, будет ли работать как вам нужно.

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Приветствую.
Хорошо, завтра попробую.
Размер корпуса тех, что поставили строители - одинаков со старыми, так что, видимо, строители с коробочками напутали  >:( , и стоят MF  или MF-I  :D.
Спасибо еще раз, завтра отпишусь... .
Евгений.

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый день.
Управление по желтому дало результат  8), спасибо.
Но однако не полный :(, раньше, как мне казалось :(, индикация на недопустимый код была красным, а сейчас - двумя короткими зелеными (и писком), хотя, судя по логике работы такого "было быть" не должно ???? ?, правда, может за давностью лет уже и не помню всего  :'( .
Во всяком случае теперь хоть в основном система работает адекватно тому, к чему были привыкши... .
Осталось теперь придумать, как восстанавливать все после пропадания питания (сегодня как раз оно и пропадало  :'( .) Спасибо еще раз, и если что-то будет новенькое на этот счет, буду рад пообщаться.
Евгений.

vitiv

  • IronLogic Team
  • *****
  • Сообщений: 719
Добрый вечер!
Да нет, все верно, при неправильной карте, контроллер два раза пикает и мигает, соответственно управляет и считывателем.
Если в электронике чутка понимаете, то проблему с отключение поправить легко. Прикрутите электролит 47 мкф, минусом к минусу питания, а плюсом к желтому проводу. При включении, примерно через 5 секунд, краный светодиод погаснет. Можно чуть больше емкость, но не больше 100 мкф, от этого зависит время отключения светодиода, при 100 мкф он отключится почти через минуту.
Удачи.

Jugen

  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 6
Добрый вечер.
С электролитом понял  8), попробую  :D , спасибо (думал о чем-то подобном, даже хотел второй канал Гейта пристроить в качестве сбросового элемента, но кондер - просто и здорово, если позволяет схемотехника считывателя -  8)... ).
Я лучше этот второй канал пристрою для управления красным при неправильном коде, о как  8).
Спасибо, с уважением Евгений.