IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: casper26rus от 22 Декабря 2017, 11:33

Название: Необычная работа контроллера
Отправлено: casper26rus от 22 Декабря 2017, 11:33
Здравствуйте. Появилась проблема с работой контроллера z5-r и электромеханического замка, изначально напряжение на контактах Dallas 3,8v при касании считывателя ключем контроллер пищит и открывает замок, напряжение на контактах Dallas пропадает, а восстанавливается через 10секунд ~2,5v, еще в течении 5 секунд растет до начального значения и только после этого ключ вновь срабатывает. Кнопка открывает нормально.
Название: Re: Необычная работа контроллера
Отправлено: vitiv от 22 Декабря 2017, 22:10
Добрый вечер!
Я так понял, что проблема в отсутствии рекакции на следующий ключ в течении 15 секунд после открытия двери?
На контактах Dallas частота, а не постоянное напряжение, мультиметр меряет среднее значение, вот и получается 3,8 вольта. При открытии контакт Dallas сажается контроллером на землю, на время открывания замка, потому там ноль. После открытия там частота в два раза больше, видимо ее мультиметр показывает как 2,5 вольта. На ключ должно реагировать сразу после окончания открывания двери. Попробуйте уменьшить время открывания до одной секунды, если не поможет, отключите замок и проверьте, может проблема с питанием.