Три года работал... Вдруг началось - через раз читает ключ, или вообще никак ;( купил новый контроллер - проблема осталась. Купил новый считыватель (один) - аналогично. Каждый из установленных CP-Z по отдельности работают, параллельно - нет. Проверил все варианты, старый1 со старым2, старый1 с новым, старый2 с новым - ничего не изменяется ;( БП обычный, 12В/2А, выдает около 13В. Проводку поменял, любые танцы с бубнами - не работает!
Дополнение. Танцы с бубнами происходили при отключенном контакте "замок". При подключении замка не работает даже один считыватель. Просадка напряжения при включенном замке - 12,74В. На контакте Dalas - 4.8В, при прикладывании ключа - 3.7В (если замок отключен), с замком прикладывание ключа напряжение не меняет, лампочка считывателя мигает как надо, звука нет, замок не открывается. Отключаем замок - появляется реакция на единственный считыватель, со звуком.
-
Доброе утро!
Полный сбой при подключении нагрузки однозначно указывает на питание. Видимо и без нагрузки шумит, но не так сильно и один считыватель работает. Меняйте блок питания, напряжение-то он дает, но видимо с такими шумами, что контроллер не понимает код от считывателя. Попробуйте временно, для проверки, вместо блока питания подключить аккумулятор.
Удачи.
-
Поменял БП. БП-3А сейчас, оба считывателя завелись. выдает 11,74в, на замок остается 11,3в. Мало ему как-то, по-моему, схватывает но не держит, рукой нажмешь открывается. Сколько эл.магн.замку достаточно?
Есть еще БП от древнего домофона, все еще отдает 14,3в, нормально это для контроллера?
-
Да замку и десяти вольт должно хватать, может не плотно прилегает магнит к планке? Контроллеру можно смело давать от 10 до 20 вольт.