				Добрый день! 
 На объекте установлены четыре комлекта контролеров Matrix 2 net и считывателей Matrix 2 каждый из них по отдельности работает. Была поставлена задача чтоб при сигнале "пожар" двери автоматически разблокировались . В контролерах задействовали вход "EXIT" и NO контакт на реле, после чего все контролеры самопроизвольно одновременно открывают двери с промежутком пол минуты. Источник питания один на все контролеры. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
- 
				Добрый вечер!
 Какие замки? Сеть используете? Какую программу? Что значит задействован вход "EXIT" и NO контакт на реле? Как я понял, у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле? Что значит открывают двери? Все одновременно и штатно открывают и пикают?
 Хочется понять примерно схему всех соединений.
 Удачи.
 
- 
				Замки элекромагнитные, ПО Guard Commander подключенная через конвертер  Z-397 по RS-485, Вы правильно поняли  у всех вход "EXIT" объединен и подключен к реле. Все одновременно и штатно открывают и пикают. 
			
- 
				Что в этот момент пишет в событиях Guard Commander? Если - "открыто кнопкой", то отключите провода от EXIT на всех контроллерах и посмотрите, если перестали дурить, ищите кто шалит, провода, реле, наводки. Какая примерно общая длина всех проводов на  EXIT? Так же есть вероятность, что дурит блок питания. Если с  EXIT не поможет попробуйте отключить нагрузку (все замки) если это поможет, значит блок не тянет нагрузку. Ну и совсем невероятное, программный глюк, для проверки отключите конвертор от компьютера.
 Кстати, при нажатии общей кнопки при сигнале "пожар" двери конечно разблокируются, но только на установленное время открывания (от 3 до 30 секунд). Лучше прошейте прошивку для Matrix-II Net, поддерживающую подключение пожарного датчика вместо кнопки выхода, или "Extended" там есть нормальный пожарный режим.
 Удачи.
- 
				957   27.02.2017 10:09              Изменено состояние "Пожар"      
 958   27.02.2017 10:09   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 959   27.02.2017 10:09   Вход   Проход состоялся
 960   27.02.2017 10:09              Изменено состояние "Пожар"   {#72}
 961   27.02.2017 10:10              Изменено состояние "Пожар"
 962   27.02.2017 10:10   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 963   27.02.2017 10:10   Вход   Проход состоялся
 964   27.02.2017 10:10   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 965   27.02.2017 10:10   Вход   Проход состоялся
 966   27.02.2017 10:11   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 967   27.02.2017 10:11   Вход   Проход состоялся
 968   27.02.2017 10:11   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 969   27.02.2017 10:11   Вход   Проход состоялся
 970   27.02.2017 10:11              Изменено состояние "Пожар"   {#72}
 971   27.02.2017 10:12              Изменено состояние "Пожар"
 972   27.02.2017 10:13   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 973   27.02.2017 10:13   Вход   Проход состоялся
 974   27.02.2017 10:13              Изменено состояние "Пожар"   {#72}
 975   27.02.2017 10:13              Изменено состояние "Пожар"
 976   27.02.2017 10:13   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 977   27.02.2017 10:13   Вход   Проход состоялся
 978   27.02.2017 10:13              Изменено состояние "Пожар"   {#72}
 979   27.02.2017 10:14              Изменено состояние "Пожар"
 980   27.02.2017 10:15   Вход   Открыто кнопкой изнутри
 981   27.02.2017 10:15   Вход   Проход состоялся
 
- 
				Отключил во всех контроллерах провод с клемы "EXIT" - работают стабильно, подключили  второй контроллер - оба работают стабильно, подключили третий - самопроизвольно разблокируют двери с частотой раз в 5 минут, подключили четвертый - самопроизвольно разблокируют двери с частотой раз в минуту. Монтаж выполнен кабелем 2х0.75, длина трассы от реле до последнего контролера 22 метра. Блок питания 5 Амперный фирмы "Болид".  Конвертер от компютера отключен. Прошивка m2n_v2.11_fire
			
- 
				Раз помогает отключение EXIT значит контроллеры видят нажатие кнопки. Видимо это наводка по проводам. Подключите EXIT ко всем контроллерам, а реле отключите, пусть висят только провода. Если продолжат глючить значит точно наводки. Тут или тянуть витой парой (в одной свивке GND и EXIT), или повесить конденсаторы (электролиты 10-100 мкф) между EXIT и GND контроллеров. 
			
- 
				Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, удалось ли Вам решить вопрос с помощью вышеуказанной рекомендации уважаемого специалиста форума? Если ДА, то каким именно  из 2 путей? Спасибо!
			
- 
				Добрый вечер!
 Данный пользователь больше на форуме не появлялся. ( И маловероятно, что появится и вам ответит. )
 Лучше опишите вашу проблему, может посоветуем чего.
 Удачи.
- 
				Здравствуйте!
 Спасибо за ответ. Мы решили данный вопрос подключением к контакту EXIT каждого контроллера сигнала от реле УК/ВК пожарной системы. Это реле установили пожарные по нашему письму. Немного разобравшись в вопросе, я понял, что именно ТАК и правильно делать, а не подключать какие-то провода напрямую, так как матрикс не имеет сертификата пожарной безопасности и не может использоваться в системах пожарной безопасности, а реле УК/ВК имеет таковой.