IronLogic СКУД
Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: RA от 25 Декабря 2016, 21:19
-
Есть 4 двери с магнитными замками, каждый управляется своим контроллером Z5R NET, все четыре контроллера объединены в сеть
В момент перехода на новую версию ПО СКУД АВАНГАРД все замки открылись и не закрываются. (Возможно обновление не причем, а просто так совпало).
Куда нужно копать. (диоды на всех замках стоят)
-
Доброе утро!
Не, на совпадение не похоже. Копайте ПО, включился какой нибудь пожарный режим, или свободный проход.
Удачи.
-
Забавно, в АВАНГАРДЕ нет никакого режима пожаробезопасности. А как-то напрямую можно пообщаться с контроллером, может какие нибудь настройки можно через базу данных установить?
-
В модуле администратора в настройках контроллера включали "График автоматического переключения режимов"?
Проверьте на каждом контроллере.
Стоят ли датчики двери (герконы)?
Какие прошивки в контроллерах?
-
"График автоматического переключения режимов" в состоянии Режим работы - отключено
-
А на остальные вопросы нет ответа.