IronLogic СКУД

Автономные контролллеры => Z5R => Тема начата: RA от 25 Декабря 2016, 21:19

Название: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: RA от 25 Декабря 2016, 21:19
Есть 4 двери с магнитными замками, каждый управляется своим контроллером Z5R NET, все четыре контроллера объединены в сеть
В момент перехода на новую версию ПО СКУД АВАНГАРД все замки открылись и не закрываются. (Возможно обновление не причем, а просто так совпало).
Куда нужно копать. (диоды на всех замках стоят)
Название: Re: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: vitiv от 26 Декабря 2016, 08:48
Доброе утро!
Не, на совпадение не похоже. Копайте ПО, включился какой нибудь пожарный режим, или свободный проход.
Удачи.
Название: Re: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: RA от 26 Декабря 2016, 12:06
Забавно, в АВАНГАРДЕ нет никакого режима пожаробезопасности. А как-то напрямую можно пообщаться с контроллером, может какие нибудь настройки можно через базу данных установить?
Название: Re: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: Nick M от 26 Декабря 2016, 13:59
В модуле администратора в настройках контроллера включали "График автоматического переключения режимов"?
Проверьте на каждом контроллере.
Стоят ли датчики двери (герконы)?
Какие прошивки в контроллерах?
Название: Re: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: RA от 26 Декабря 2016, 15:56
"График автоматического переключения режимов" в состоянии Режим работы  - отключено
Название: Re: Перестали закрываться магнитные замки
Отправлено: Nick M от 18 Января 2017, 17:07
А на остальные вопросы нет ответа.