IronLogic СКУД
Считыватели => Другие считыватели => Тема начата: ek1000 от 14 Мая 2025, 21:09
-
В парадной многоквартирного дома имеется 2 входа (2 двери). На основной двери установлена панель Beward DKS 15198. Встроенный считыватель работает с метками-ключами Mifare 1K (как в обычном, так и в защищенном режиме) и Ultralight C. На дополнительной двери установлен считыватель CP-Z-2 (Mod MF-1) врезной. Контроллер панели может управлять обоими дверями. Управление 2-й дверью осуществляется по протоколу 1-Wire или RS-486. В WEB-интерфейсе панели метки основной двери синхронизированы с метками дополнительной двери. Сейчас, считыватель CP-Z-2 (Mod MF-1) работает в незащищенном режиме и подключен к панели по 1-Wire. Все работает. 2-я дверь открывается теми же ключами, что и основная. База ключей записана в самой панели и может редактироваться через Web-интерфейс панели. НО!!! Шифрованные ключи и Mifare 1К и Ultralight C, работают через CP-Z-2 как обычные, только по UID. Шифрование, прописанное в панели для 2-й двери, игнорируется. Например, защищенный Ultralight C скопировать почти невозможно, но можно прочитать и скопировать только его UID. Основную дверь (где встроенный в панель считыватель) такой копией не открыть. А вот дополнительная дверь с CP-Z-2 (Mod MF-1) прекрасно откроется. Вопрос – как подружить панель Beward DKS 15198 и CP-Z-2 (Mod MF-1) таким образом, что бы CP-Z-2 работал аналогично считывателю встроенному в панель не только с простыми, но и с шифрованными метками? Но, без использования мастер-карты. То есть, база ключей для дополнительной двери, шифры, находятся в памяти панели и редактируются через WEB-интерфейс панели. Может ли помочь имеющийся в панели Beward DKS 15198 интерфейс RS-486? Обращаюсь сюда, так как, к сожалению, от техподдержки Биварда ничего внятного не добиться.
-
Добрый день !
По CP-Z2 (мод.MFI). Распознавание зашифрованных ключей происходит в самом считывателе когда он в режиме "Защищенный". Он считывает с карты пароль и если узнает карту то передает UID контроллеру если не узнает карту, то не передает.
Если он не в режиме "Защищенный", то он всегда передает UID поднесенной карты. Получается, что ни как вы их не подружите. (((( RS-485 у CP-Z2 (мод.MFI) используется только для прошивки и настройки.